我设计的一个重力式码头,挡墙为钢筋混凝土扶壁(空箱)结构,码头顺岸长度近500m,挡墙部分施工结束后施工单位在墙后进行了回填,回填土高度接近墙顶,墙后填土未沿墙长全填,只填了墙长的1/4就拆施工围堰,围堰拆除后出现墙后出现严重的管涌,也就是未填土挡墙底板出现了渗流破坏,墙后填土要求分层压(夯)实,压实系数≥0.94,放水后墙后填土自然沉降60cm以上,请教各位:1、挡墙底板下管涌出现位置如何排查?2、挡墙下管涌如何处理?
我设计的一个重力式码头,挡墙为钢筋混凝土扶壁(空箱)结构,码头顺岸长度近500m,挡墙部分施工结束后施工单位在墙后进行了回填,回填土高度接近墙顶,墙后填土未沿墙长全填,只填了墙长的1/4就拆施工围堰,围堰拆除后出现墙后出现严重的管涌,也就是未填土挡墙底板出现了渗流破坏,墙后填土要求分层压(夯)实,压实系数≥0.94,放水后墙后填土自然沉降60cm以上,请教各位:1、挡墙底板下管涌出现位置如何排查?2、挡墙下管涌如何处理?
2楼
这个比较麻烦呀,没有遇到类似案例!
回复
3楼
我是这样处理的不知对不对,首先将原来的围堰仍然沿原位置打好,在挡墙两侧同时慢慢抽水,有填处用管井排水,将围堰内水抽清后在发生管涌的挡墙附近各20m左右将回填土挖除,在挡墙外侧的大围堰内在发生管涌挡墙附近40m范围内
再做一个小围堰约1.5m高,在小围堰内注水,在挡墙另一侧观察,有水流出处即为管涌发生处,观察时要看水流的方向是直的还是斜的,是一处还是多处,找到管涌发生的位置后用压密注浆的方式将挡墙底板下的管涌通道堵死。处理完之后要求施工单位采用粘性土回填,且严格分层压实。
回复
4楼
干地施工重力式码头呀,真够浪费的。要是发生管涌,首先是施工工序有误,或者设计确定的施工顺序本身就有问题,其次是基床和墙后倒滤层设计或施工有问题。这样的问题很难根本解决,因为形成了排水通道,估计得采用旋喷、压力注浆等方式隔绝渗流路径才好。
回复
5楼
施工单位未按图纸要求的施工顺序施工,未进行水下验收未拟定放水方案就自主拆除施工围堰,遇到这样没有做过类似工程的施工单位,监理工作估计也很难做,可能事先指导把关也没有起到效果。
回复