一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?以上请教!
一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?
1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。
2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?
3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?
以上请教!
12楼
我见过一个估算公式是:公共变压器 QC=0.3S大型工厂QC=0.6S
S=变压器容量
大型工厂主要指哪种类型的工厂,大的概念怎样介定
回复
13楼
一般,小区住宅等用电补偿率可以低一点的。
但工厂用户的补偿率,往往都是0.5的。
回复
14楼
回复
15楼
我看了你们的贴子,好像都是先知道变压器的容量然后确定无功补偿量。我觉得应该是先确定好补偿后的功率因数(如0.9或0.92等),然后根据功率因数,由补偿前的总有功功率算出无功补偿量,然后算出视在功率,最后确定变压器的容量。
回复
16楼
在工厂里如果动力用电占到大多数,变压器又接近额定负荷应该补到变压器额定容量的三分之二.
回复
17楼
无功补偿既要考虑变压器的容量,又要考虑负载的无功功率因数.
补偿后的功率因数一般为0.7-0.95
回复
18楼
选电容时要注意的很多.单台电容容量\补偿柜的容量\变压器的容量\补偿前后的功率因数\系统谐波含量\变压器的带载率\系统有功功率\系统无功功率\负荷类型等都要掌握,不然做出了电容柜就是一个故障柜了.
回复
19楼
一般来说,工厂的就按变压器的容量*0.6就OK了
基建变的话就按变压器的容量*0.5
一般都能满足要求
回复
20楼
我不是很明白,为什么讨论最多的是关于变压器再乘系数,难道不应该是从负荷侧经过一步一步计算的吗???
回复
21楼
有时间讨论一下。
回复