无功补偿如何确定
ruxiuchan
ruxiuchan Lv.2
2006年03月14日 10:30:59
只看楼主

一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?以上请教!

一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?
1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。
2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?
3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?
以上请教!
免费打赏
xingyu163
2006年06月04日 22:27:56
12楼
我见过一个估算公式是:公共变压器 QC=0.3S大型工厂QC=0.6S
S=变压器容量
大型工厂主要指哪种类型的工厂,大的概念怎样介定
回复
dsy123456
2006年06月05日 08:36:32
13楼
一般,小区住宅等用电补偿率可以低一点的。
但工厂用户的补偿率,往往都是0.5的。
回复
dsy123456
2006年06月05日 08:36:50
14楼
回复
tsxl
2006年06月05日 09:09:55
15楼
我看了你们的贴子,好像都是先知道变压器的容量然后确定无功补偿量。我觉得应该是先确定好补偿后的功率因数(如0.9或0.92等),然后根据功率因数,由补偿前的总有功功率算出无功补偿量,然后算出视在功率,最后确定变压器的容量。
回复
zgjlyl
2006年06月06日 13:31:39
16楼
在工厂里如果动力用电占到大多数,变压器又接近额定负荷应该补到变压器额定容量的三分之二.
回复
dz5688
2006年06月06日 15:48:46
17楼
无功补偿既要考虑变压器的容量,又要考虑负载的无功功率因数.
补偿后的功率因数一般为0.7-0.95
回复
dz5688
2006年06月06日 15:51:06
18楼
选电容时要注意的很多.单台电容容量\补偿柜的容量\变压器的容量\补偿前后的功率因数\系统谐波含量\变压器的带载率\系统有功功率\系统无功功率\负荷类型等都要掌握,不然做出了电容柜就是一个故障柜了.
回复
huangzhihui
2006年06月06日 16:52:19
19楼
一般来说,工厂的就按变压器的容量*0.6就OK了
基建变的话就按变压器的容量*0.5
一般都能满足要求
回复
ihope52
2006年06月09日 10:54:41
20楼
我不是很明白,为什么讨论最多的是关于变压器再乘系数,难道不应该是从负荷侧经过一步一步计算的吗???
回复
mrlqt
2006年06月09日 23:59:02
21楼
有时间讨论一下。
回复

相关推荐

APP内打开