一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?以上请教!
一个供配电系统中,在未补偿前功率因数如何确定?
1、设备额定功率确定,功率因数、需用系数、同时系数等大部分按经验估算。
2、变压器容量确定后,计算无功补偿时,应确定系统补偿前的功率因数,该点如何计算得出?
3、补偿后的功率因数要求为0.91还是0.92,其他?电业局规定为多少?
以上请教!
2楼
就我所知供配电系统设计中的无功补偿柜的容量他们大概是用变压器的容量乘一个系数.系数的确定因人而异,所以电容常常不够,而他们也因此被用户骂(当然在背后,当面还是不敢)!说来你或许不信我曾经在一500KVA的变压器后配了540KVAR的电容才刚刚好.补偿后的功率因数要求为0.90,不过你最好把他定在0.95以上,因为电业局的功率因素把变压器的无功损耗也计入在内!
回复
3楼
同意楼上的说法.设计人员通常是用变压器容量乘以0.35,这的确远远不能满足工厂的的用电需求,本单位的两套补偿柜都是经过我们自已增了容的,否则得每月挨罚.
回复
4楼
回楼主的问题:
做负荷计算时查手册得到每种设备电机的功率因数。算出每种设备的有功和无功。有功相加得总有功,无功相加得总无功,由总有功总无功算出补偿前的功率因数。
我们这里的老同志按变压器容量的20~30%计算,总比我计算的大。
楼上说的也是按变压器容量乘系数,又比实际偏小。
现在我想明白了--无功补偿容量与负载有关,与变压器容量无关。
如负荷率大,按变压器容量百分比计算的无功功率偏小。
如负荷率小,按变压器容量百分比计算的无功功率偏大。
回复
5楼
大约补偿到0.93,可以抵消变压器的无功,从高压侧看能达到0.9。
回复
6楼
说来你或许不信我曾经在一500KVA的变压器后配了540KVAR的电容才刚刚好.补偿后的功率因数要求为0.90
俺确实不信
回复
7楼
如果负荷的功率因数低,负荷率由很高,就可能出现这种情况。
回复
8楼
如果负荷450KW,功率因数0.5,补偿到0.93,看看要投入多少容性无功?601KVAR!!
回复
9楼
低压侧达不到0.9,会被罚死了!
回复
10楼
我见过一个估算公式是:公共变压器 QC=0.3S大型工厂QC=0.6S
S=变压器容量
回复
11楼
我们的公用变压器所有的补偿电容器都没有投过,因为以前出现过电容器爆炸影响二次设备的问题。好像我们三百多台,局里也没有过问过这个问题啊!