请教各位转换开关的位置
lsz3
Lv.3
2006年03月14日 10:27:52
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
设备的控制有手动、自动两种位置,请教各位设计中将转换开关置于现场按钮箱上还是配电柜上。我一直没找到有规范对此明示,谢谢。
设备的控制有手动、自动两种位置,请教各位设计中将转换开关置于现场按钮箱上还是配电柜上。我一直没找到有规范对此明示,谢谢。
免费打赏
happy_sky1977
2006年03月17日 15:00:54
2楼
放在主要操作位置,均可.
回复
qcvb
2006年03月18日 13:16:08
3楼
一帮直接放在配电柜上
回复
j.zsm
2006年03月18日 13:29:16
4楼
配电柜上。
我们都做在配电柜中,很少说放在现场箱中。手动的时候才用用现场箱的按钮进行手动控制。
转换开关用做为手动/自动的切换的。所以应该在配电柜中。