酒店中央空调方案
weiyu2002
weiyu2002 Lv.2
2006年03月14日 02:01:44
只看楼主

图纸简介: 酒店中央空调方案(不包括机房),希望得到大家的帮助和指教! 附件名:2006331141354604527.zip 文件大小:1645K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

酒店中央空调方案(不包括机房),希望得到大家的帮助和指教!



附件名:2006331141354604527.zip

文件大小:1645K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jf_xu
2006年03月14日 16:09:28
2楼
1、 地下会议室从停车场取新风不合适,因有害气体含量高。新风量宜大于排风量以维持正压。
2、 地下厨房和洗衣房宜设独立的送排风系统,送风可以考虑冷却处理。
3、 首层的KTV包房只有排风没看到送风(二层的餐厅包间也一样),不能保证新风供应,应集中设一台送风机,可考虑设在走道内,如图示位置。
回复
jf_xu
2006年03月14日 16:10:27
3楼
4、 首层带卫生间的KTV包房排风宜从卫生间组织,见图。
5、 客房的卫生间都没考虑排风,会影响室内空气品质,应该加上,而且房间里只送风不排风效果也不好,尤其是计算的送风量较大时可能达不到设计要求。
6、 空调水系统比较合理,基本上能保证供回水同程。
回复
yuliang0111
2006年03月14日 17:26:23
4楼
设计深度不够,很多定位都没有.标准间的卫生间没设排风.
回复
zhr32
2006年03月14日 19:59:30
5楼
hao
回复
weiyu2002
2006年04月03日 11:17:59
6楼
对谢大家的评论。
卫生间的排风是装饰做的,定位尺寸是现场配合装饰定的,本设计为方案设计。
再次谢谢大家,特别是jf_xu的评论!万分感谢!
回复
hjasd123tq
2007年07月17日 15:29:44
7楼
我还没看,等我看了再给你意见.
回复

相关推荐

APP内打开