UPS的带负载能力是取决于其机头标称量(KVA)呢?还是取决于其输出有功功率(KW=KVA×功率因素)?即负载的视在功率应小于等于UPS提供的KVA量还是KW量?有这个疑问主要是因为UPS电池的计算方法中,是用UPS的容量(KVA)*负载功率因素决定其后面电池的计算的。那就是说,在电池带负载的情况下,电池只提供UPS所能提供的有功功率。但是负载不会因此而变成线性负载,它们还是要消耗无功功率的,那这些无功功率从哪来?是又电池提供的有功功率里面提供吗?
有这个疑问主要是因为UPS电池的计算方法中,是用UPS的容量(KVA)*负载功率因素决定其后面电池的计算的。
那就是说,在电池带负载的情况下,电池只提供UPS所能提供的有功功率。
但是负载不会因此而变成线性负载,它们还是要消耗无功功率的,那这些无功功率从哪来?是又电池提供的有功功率里面提供吗?
以下为恒功率法计算电池的过程:
W负荷≤W电池,P负荷≤P电池
P负荷={P(VA)*Pf}/η
P电池=电池实际试验的恒功率数据
P负荷:电池组提供的总功率
P(VA):UPS标称容量(VA)
Pf:UPS功率因子
η:逆变器转换效率
Pnc:每cell需要提供的功率
n:机器配置的电池数量
N:单体电池cell数
Vmin:电池单体终止电压
具体计算步骤如下:
P负荷={P(VA)*Pf}/η
Pnc=P负荷/(N*n)
我们可以在厂家提供的如表1所示Vmin下的恒功率放电参数表中,找出P电池等于或者稍大于Pnc的功率值所对应的型号蓄电池。如果表中所列的功率值P电池均小于Pnc,可以通过多组电池并联的方式达到要求。