关于10kV配电线路高阻值接地问题---续
xiaoyi707
xiaoyi707 Lv.2
2011年01月13日 11:08:09
只看楼主

感谢大家对关于高阻值接地帖子的关注,由于我是做采油厂10kV配电线路维护的,表达的语言可能不规范,请大家谅解。我们这线路从变电所出来后,就带变压器、电容器等常用设备,再也没有变电所这样的配电室,我现在想重新问一下问题,当变压器三相高压接线柱中,A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,我想问一下,C相是否有从A、B两相感应过来的电压?或是从低压感应过来的电压?如果有电压,电压应该是多少?我们这是10kV线路;再继续问一个问题,还是A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,此时若C相有一根铁丝,使C相和接地线接触良好,我想问这样对变压器A、B两相电压是否有影响,若有影响,能不能反应到变电所内,变电所内能否显示出A、B两相电压降低或者升高?谢谢大家

感谢大家对关于高阻值接地帖子的关注,由于我是做采油厂10kV配电线路维护的,表达的语言可能不规范,请大家谅解。我们这线路从变电所出来后,就带变压器、电容器等常用设备,再也没有变电所这样的配电室,我现在想重新问一下问题,当变压器三相高压接线柱中,A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,我想问一下,C相是否有从A、B两相感应过来的电压?或是从低压感应过来的电压?如果有电压,电压应该是多少?我们这是10kV线路;再继续问一个问题,还是A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,此时若C相有一根铁丝,使C相和接地线接触良好,我想问这样对变压器A、B两相电压是否有影响,若有影响,能不能反应到变电所内,变电所内能否显示出A、B两相电压降低或者升高?谢谢大家
lingxuct
2011年01月13日 12:08:23
2楼
“C相是否有从A、B两相感应过来的电压?或是从低压感应过来的电压?如果有电压,电压应该是多少?”

变压器绕组的线头就是接线的套管上螺栓,三相接线柱在内部是通路的!当C相熔丝断掉时,变压器上C相接线柱上对的电压是5774V!

“C相有一根铁丝,使C相和接地线接触良好,我想问这样对变压器A、B两相电压是否有影响,若有影响,能不能反应到变电所内,变电所内能否显示出A、B两相电压降低或者升高?”

这个问题和二个因素有关,一是接地电流能到多大?因是高阻接地系统,接地电流很小,5774V电压加在C相绕组和接地系统阻抗上,绕组上能分到多少电压,很难估算。其二,就是变压器铁芯结构和绕组的接法(Y与Δ有所不同),因为不管绕组上能分到多少电压,但总是有电压的,这样,会在变压器二次(低压)感应出一定的电压。究竟有多少,分析计算需要很多条件。

线电压Uab是基本不变的(排除接地点打弧时,发生谐振的情况),其他二个(与C有关的)线电压则低很多(C相不接地时为0),如果接地点上打弧,出现不稳定状态,原有线电压会升高。
回复
xiaoyi707
2011年01月13日 12:26:49
3楼
我想问一下,如果C相接线柱搭的铁线和接地线接触良好,也就相当于C相对地电压为零时,对A、B两相的电压是否有影响啊?能否让变电所内测量到三相电压不平衡,显示线路有异常啊?