电缆的选择
dd80880888
dd80880888 Lv.2
2011年01月13日 10:58:27
只看楼主

求贵人帮算下11台800千伏(好像是kVA,本人浅薄,单位:L )的箱变额定电流510A要用多粗的电缆[ 本帖最后由 dd80880888 于 2011-1-13 11:05 编辑 ]

求贵人帮算下
11台800千伏(好像是kVA,本人浅薄,单位:L )的箱变
额定电流510A
要用多粗的电缆

[ 本帖最后由 dd80880888 于 2011-1-13 11:05 编辑 ]
免费打赏
电气之家
2011年01月13日 11:00:36
2楼
晕啊,先占个位,等老大们过来解决
回复
fengyachaop77
2011年01月13日 15:26:06
3楼
电力局让报容量是指报变压器的容量。变压器的容量是设计人员根据总容量,需要系数,功率因数、变压器使用率算出来的。算单台变压器时已经考虑了需要系数(也就是你说的使用系数)。
箱变进线应该是10KV的吧?如果想学会怎么选,你就查《电气常用数据》第40页,根据高压侧的电流选电缆。但10KV电缆都是电力局垄断的,听内行讲,电力局里只有10KV/YJV-3*120的电缆,到箱变的那段线是电力局决定的,让他们自己选吧,咱心里知道应该是多大的就行了。