我们现在有个户内箱插座设计了一个总漏电,和照明的并列,现在照明出线的零线不知道怎么办,有哪位朋友清楚这方面的,帮帮忙,谢谢
我们现在有个户内箱插座设计了一个总漏电,和照明的并列,现在照明出线的零线不知道怎么办,有哪位朋友清楚这方面的,帮帮忙,谢谢
2楼
在隔离开关后设置N排或接线端子,从那里引出,这样设置漏电的问题就是如果一旦漏电影响整个区域的供电,而且不容易查哪里出了问题
回复
3楼
如果隔离开关后设置接线端子的话就有两个,这样我们这里的质监局是不同意,要罚款的
回复
4楼
还是第一次见这么做的,就想1楼说的,一旦漏电,影响面太大了。再一个原因就是,住宅户内箱得用2P的主断路器,有欠压和过压保护功能。还是让设计改改系统图吧,要不接好了也会有隐患的。
回复
5楼
:lol
照明就一回路,走隔离下面或者下面那个漏电断路器端子上压一根线吧。。
回复
6楼
漏电上接线端子压线
回复
7楼
按这个系统图实施的结果是:有可能这漏电总开没事就跳
漏电下面带了7个回路,只要每个回路有5mA的漏电电流,这系统就没法用了
回复
8楼
至于漏电跳开关,可以在施工时注意。方案可行。
-------施工中如何注意? 注意什么?
回复
9楼
你照明也直接带漏保算啦 这样最安全 啊 不过可能会误动作
回复