框架梁上部钢筋,418+220 4/2按上式表示,上部钢筋第一层应为什么规格,下部应为什么规格
框架梁上部钢筋,418+220 4/2
按上式表示,上部钢筋第一层应为什么规格,下部应为什么规格
2楼
你上传的这种情况可能是4肢箍。
上上排4园18通常,上面往下第二排,2园20系支座附近的负弯矩加筋。
这样总的用钢量就少,技术经济指标好。
回复
3楼
这种说法可以给个依据吗
我觉得从上到下,直径由粗至细,受力较为合理.
回复
4楼
查看平法标注,是从上到下——底筋是从下到上,/分开两排
回复
5楼
平法只规定由上到下,上层四根,下层两根.
有两种直径时,角部钢筋注写在前面.哪里有规定,上层为4根18的.
我要的是这个根据
难道根据以上要求,可以判定下层为2根20的吗
回复
6楼
完全可以,结构设计就是这样做的。这个原位标注就是施工应遵循的依据。
回复
7楼
应该看看通长负筋是18的还是20的
回复
8楼
101—1图集说的是“+”号前面是角部筋,当是两排时用“/”分开,,是不是2根20是不是该在加号的前面?
回复
9楼
这个问题应在图纸会审时提出来,要不询问设计单位,感觉只看101解释有点问题
回复