GB50116-95第5.3.2规定重要设备采用总线控制模块时,要设手动直接控制装置。如果一个合格的消防产品提供多线联动功能,当采用报警系统提供的多线联动控制后,还要另设手动直接控制装置么?

GB50116-95第5.3.2规定重要设备采用总线控制模块时,要设手动直接控制装置。如果一个合格的消防产品提供多线联动功能,当采用报警系统提供的多线联动控制后,还要另设手动直接控制装置么?
免费打赏
woheni2010
2011年01月12日 19:13:36
2楼
个人感觉要的 有些有手动控制盘 不过松江的就比较麻烦