二氧化氯消毒工艺图
szg.666
szg.666 Lv.2
2006年03月13日 15:03:06
只看楼主

图纸简介: 主要用于饮用水、医院污水、电厂循环水、污水消毒。采用复合环控制,投加二氧化氯消毒、灭菌、除藻等。 附件名:2006391141873188461.zip 文件大小:109K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

主要用于饮用水、医院污水、电厂循环水、污水消毒。采用复合环控制,投加二氧化氯消毒、灭菌、除藻等。



附件名:2006391141873188461.zip

文件大小:109K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wit_zhh
2006年07月31日 15:03:28
12楼
提点自己的建议,当然我接触的也很少。大家共同探讨吧。
能不能详细解释一下两用一备的阀门切换方式?
水射器后阀门是不是安装的太近了,如果停机后切换是不是会使动力水管没有水流,对设备有无影响?
你的动力水0.2MPa能满足系统要求吗?
请问你是多大的设备,每小时产多少二氧化氯?
计量泵前接管是用碟阀还是球阀?
罐上的球阀,是不是比例太打?
两种原料的投加比例是多少?为什么一个500L一个2000L呢?

谢谢。
回复
aslxg
2006年08月02日 19:45:51
13楼
画得很好,很详细,很有参考价值,不知能否发工艺计算书给我。我的邮箱:aslizhijun@126.com
回复
ghosthp
2006年09月05日 09:22:39
14楼
值得参考一下!!!
回复
lanshu
2006年09月05日 15:10:44
15楼
此工艺比较实用,流程清晰,但是是不是少了压力表?谢谢你的图纸!!!
回复
巴巴0605
2006年10月10日 14:56:59
16楼
基本原理还是比较清楚,但是感觉图的质量不是很好
有些粗糙,还有就是没有贮存原料的房间
有些标注也有偏差,期待有更好的图
还没有见过DN32的管,头一次在这里看到