配电级数和保护级数的区别与联系!
99xiong2008
2011年01月12日 14:57:56
只看楼主

什么是配电级数和保护级数之借花献佛 1、配电级数 是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。 对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是断路器还是隔离开关无关,不因总进线开关采用断路器而改变其配电级数。2、保护级数 是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又有区别。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压一般不宜多于三级,三级负荷不宜多于四级;而保护级数则可能达到五级甚至六级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合。

什么是配电级数和保护级数之借花献佛


1、配电级数
是一个供电回路通过配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。
对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是断路器还是隔离开关无关,不因总进线开关采用断路器而改变其配电级数。
2、保护级数
是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又有区别。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压一般不宜多于三级,三级负荷不宜多于四级;而保护级数则可能达到五级甚至六级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合。
应当引起注意的是当下一级配电装置的总进线开关
(A)与相紧临的上级配电装置对应的分支出线回路开关
(B)均采用断路器时应按一个保护级数计算(此时下级总进线断路器应具有隔离功能或在总进线断路器前加设隔离开关),即故障时不论是A断路器跳闸还是B断路器跳闸,其效果(停电范围)是一样的,二者不存在保护配合(即选择性)及所谓的“越级跳闸”问题。

[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2011-1-12 15:16 编辑 ]
免费打赏
woheni2010
2011年01月12日 19:25:16
2楼
学习了 不过这个概念我之前就别人的帖子看过了
回复
雨后悠悠看晚晴
2011年01月12日 21:51:31
3楼
中国的文字真的是博大精深。。。。
回复
nirener
2012年02月13日 16:45:58
4楼
学习了,谢谢楼主!

断路器可有载操作,触头一般在高真空中、或在绝缘介质内,分断电路时有灭弧功能,有保护装置,故障时保护装置可使其动作分开电路;断路器一般分断和投切的负荷较大。

隔离开关一般是无载操作,有明显的断开电路空间,开断和关合电路的部分一般没有绝缘介质也没有高真空空间,一般都是在普通的大气状态下,体积较庞大,同一电压等级和电流的占地面积要大。
回复
qufengcat
2012年11月29日 17:06:24
5楼
学习一下.......
回复
文德电气
2013年12月03日 17:00:23
6楼
能不能举个实在的例子,光是文字还是没有实际印象
回复
favourchen
2014年06月09日 12:21:21
7楼
我就想问,低压配电室低压出线柜出线断路器,现场配电箱进线断路器,终端开关箱进线断路器,这三个断路器应该如何配置,是否上一级断路器额定电流一定要大于下一级断路器?比如终端开关箱进线断路器为100A,低压配电室低压出线柜出线断路器、现场配电箱进线断路器是否可以为100A?或者低压配电室低压出线柜出线断路器、现场配电箱进线断路器要大于100A?
回复
gzn108
2014年06月11日 13:57:58
8楼
赞一个,不错....
回复

相关推荐

APP内打开