众所周知,PT前都要加1个0.5A的熔断器,我的问题是这里的熔断器具体起什么保护作用,是不是可以去掉.,如果测量的不能去掉,那么计量用PT的熔断器可以去掉吗,要不然熔断器坏了,就不计量了

众所周知,PT前都要加1个0.5A的熔断器,我的问题是这里的熔断器具体起什么保护作用,是不是可以去掉.,
如果测量的不能去掉,那么计量用PT的熔断器可以去掉吗,要不然熔断器坏了,就不计量了
免费打赏
wennuan8315
2011年01月13日 20:24:01
12楼
不可以去掉,:hug:
回复
cdcs1986
2011年01月13日 22:14:41
13楼
必须要保险,保险的作用是短路保护,一旦PT短路或者产生大电流故障都可能影响一次侧主路正常运转,扩大事故。
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年01月14日 16:02:29
14楼
都说PT短路,那请问实际运行中PT短路的情况常见吗,一般是什么原因导致短路的