PT前的熔断器可否去掉
醉卧沙场君莫笑
2011年01月12日 14:28:21
只看楼主

众所周知,PT前都要加1个0.5A的熔断器,我的问题是这里的熔断器具体起什么保护作用,是不是可以去掉.,如果测量的不能去掉,那么计量用PT的熔断器可以去掉吗,要不然熔断器坏了,就不计量了

众所周知,PT前都要加1个0.5A的熔断器,我的问题是这里的熔断器具体起什么保护作用,是不是可以去掉.,
如果测量的不能去掉,那么计量用PT的熔断器可以去掉吗,要不然熔断器坏了,就不计量了
免费打赏
elector
2011年01月12日 15:35:34
2楼
没有熔断器,PT故障的话,直接引发10KV高压故障!小故障扩大成大故障。
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年01月12日 19:47:41
3楼
箱变内这么小的范围,唯一的可能就是PT故障才会导致熔断器断掉,问题是PT内部什么情况下会发生故障,前提是这个PT只是计量用,二次负荷非常小
回复
永无止境
2011年01月12日 20:21:23
4楼
明确的说不可以去掉。切不可因小失大啊
回复
ztszhou
2011年01月12日 21:03:19
5楼
不能取消,这是保护PT用的。
回复
inrain
2011年01月12日 21:10:02
6楼
比如说PT二次短路
回复
lyddyc
2011年01月12日 21:16:20
7楼
不能取消,这是保护PT用的。如果去掉PT短路接地,上一级开关保护跳闸那就是相应的整段母线发生事故这是不允许的,不知道对不对。
回复
song237358304
2011年01月13日 14:55:57
8楼
PT不可短路,熔断器用以保护PT
回复
baobao1003
2011年01月13日 16:04:10
9楼
不可因小失大啊
还是花两个钱吧!!!
回复
红苹果
2011年01月13日 16:33:12
10楼
:lol
PT的一二次都必须要有保护。平时不懂的多看看相关书籍
回复
rendonglin
2011年01月13日 20:20:59
11楼
不可以去掉,PT的一二次都必须要有保护.
回复

相关推荐