柱上真空如何选择ZW32-12G/T630-20
wensongwu
wensongwu Lv.2
2011年01月12日 12:03:06
只看楼主

请问下柱上真空如何选择我看书上写10KV线路短路容量为500MVA然后短路电流应该是:100/根号3X10.5X1/X=5.5X5=27.5冲击电流=27.5X2.55=70ka那么真空断路器ZW32-12G/T630-20,才20KA,为什么可以用啊?

请问下柱上真空如何选择
我看书上写10KV线路短路容量为500MVA
然后短路电流应该是:100/根号3X10.5X1/X=5.5X5=27.5
冲击电流=27.5X2.55=70ka
那么真空断路器ZW32-12G/T630-20,才20KA,为什么可以用啊?