甲级设计院做的厂房
txh19841008
2011年01月12日 11:24:22
只看楼主

今天看了一个甲级设计院做的厂房,做结构的也在现场,看完之后不少感慨啊,而且很好奇这样的厂房审图也能过。钢结构还是很有前途地。。。。。。

今天看了一个甲级设计院做的厂房,做结构的也在现场,看完之后不少感慨啊,而且很好奇这样的厂房审图也能过。钢结构还是很有前途地。。。。。。

20110112_102031.jpg


20110112_102039.jpg


20110112_102052.jpg


20110112_102217.jpg


20110112_102315.jpg


20110112_102325.jpg

免费打赏
yfs007
2011年01月12日 11:36:11
2楼
甲级院不一定就很强,现在水货太多了,或者做这样的结构很少,没有经验也是有可能的.
回复
llmhjz
2011年01月12日 13:30:07
3楼
恕我愚昧。在图片上没看出啥毛病啊。楼主具体解释下呗。
回复
simouzhou
2011年01月12日 13:33:48
4楼
结构没什么问题呀,是不是太大的呀:)
回复
xwi
2011年01月12日 14:37:36
5楼
竟然连檩条都没有,太可怕了吧:L
回复
llmhjz
2011年01月12日 15:21:09
7楼


檩条包在屋面板里头了。照片上是看不见的。
回复
huangjiajun23
2011年01月12日 15:21:49
8楼
屋面瓦不同吧,不过就是不知道他那隅撑是做什么用的,无檩条体系。
回复
yfs007
2011年01月12日 16:33:47
9楼
仔细看看吧,问题多着呢.
回复
mlh_1231
2011年01月12日 16:51:18
10楼
照片不是很清楚,看第二张有柱间支撑才布联系梁(压杆),可能是整个结构屋脊和檐口没布通长压杆。
回复
mkvedsvuyi
2011年01月12日 22:24:38
11楼
横向支撑、柱间支撑斜拉杆与水平系杆距离太远,屋脊、屋檐系杆未拉通,几道横向支撑无法共同工作,纵向稳定有问题,柱梁截面太大,刚架屋檐处未见隅撑,