请高手指点
hujin535
hujin535 Lv.3
2011年01月12日 09:47:24
来自于通风排烟
只看楼主

是请教个关于人防的概念,在人防设计中有清洁式(时)通风,滤毒式(时)通风,隔绝式(时)通风,能请高手指点下是个什么样的具体概念??

是请教个关于人防的概念,在人防设计中有清洁式(时)通风,滤毒式(时)通风,隔绝式(时)通风,能请高手指点下是个什么样的具体概念??
免费打赏
hujin535
2011年01月12日 09:50:25
2楼
或者说是 清洁式(时)通风就是我们平时就叫清洁式通风,滤毒是战时启动滤毒吸收器等设备的通风叫滤毒式通风?
隔绝通风这个还不懂。。??
回复
gtbilly
2011年01月12日 21:46:24
3楼
见人防设计规范术语部分
回复
snail_yin
2011年01月13日 08:27:34
4楼
我来打一遍:
清洁通风:室外空气未受毒剂等物污染时的通风。
滤毒通风:室外空气受毒剂等物污染,需经特殊处理时的通风。
隔绝通风:室内外空气停止交换,有通风机使室内空气实现内循环的通风。
回复
shi198705
2011年01月14日 17:30:10
5楼
隔绝通风:室内外空气停止交换,有通风机使室内空气实现内循环的通风。
那样的话,岂不是迟早憋死
回复
shi198705
2011年01月14日 17:30:56
6楼
同样的空气 流动来流动去海不是一样为什么要循环呢?
回复
kindlingpoint
2011年03月17日 11:01:24
7楼
是的二氧化碳浓度达到规定值也就是要憋死时再开启虑毒通风
回复