问个小问题,很迷惑
wplinux
wplinux Lv.2
2011年01月12日 00:30:29
只看楼主

小弟做监控,一个DC12V开关电源,输出正常,并联了4路主线,每路主线分别带4-5个摄像机,其中有一路电源线用万用表测得电压为1V-4V,(在电源输出处测得电压是正常的12V),其他3路均正常12V求各高人解惑,谢谢

小弟做监控,一个DC12V开关电源,输出正常,并联了4路主线,每路主线分别带4-5个摄像机,其中有一路电源线用万用表测得电压为1V-4V,(在电源输出处测得电压是正常的12V),其他3路均正常12V
求各高人解惑,谢谢
免费打赏
cckkjj
2011年01月13日 10:46:57
2楼
电压低的这路距离多少!不接摄像头电压是多少,测一下电流时多少,与正常的比较一下。
回复
fengyachaop77
2011年01月18日 16:06:24
3楼
是不是这一路的哪个摄像头的接线点接虚了?你挨个检查一下线的接头看看接虚了没有。如果还是不行,建议换线,那就是线的缘故了,线的电阻太大不达标。
回复
caoanmin.ok
2011年01月30日 16:11:16
4楼
电压低的这路距离多少!不接摄像头电压是多少,测一下电流时多少,与正常的比较一下。
回复
s429154089
2011年02月11日 21:25:14
5楼
最简单的办法是,把有故障的输出与正常的输出线路对调,就能反映出问题所在。