35kV变电站的电流互感器应该是测量和保护分开的,测量用的精度要求哪一级,保护用的精度要求是哪一级,出自什么规范,多谢...
35kV变电站的电流互感器应该是测量和保护分开的,测量用的精度要求哪一级,保护用的精度要求是哪一级,出自什么规范,多谢...
2楼
测量:0.2S,
一般保护:10P10,也可以5P10...
差动保护:可以10P15,也可以5P20等等...
第一,测量和保护精度与电压等级无关;第二,[35kV变电站的电流互感器应该是测量和保护分开的],我不知道你指的"应该"有什么依据;第三,我觉得没有硬性规范规定这些,主要看实际情况,如短路容量与CT一次额流的比值,如你的CT是作为专用测量还是普通测量,这些你都没说.