剪力墙连梁上可不可以方梁?
anwar777
anwar777 Lv.7
2011年01月11日 23:32:19
只看楼主

跨搞比小于5的连梁上可不可以方梁?高规里说宜不可以,我这个是8.5抗震区高层剪力墙结构。

跨搞比小于5的连梁上可不可以方梁?
高规里说宜不可以,我这个是8.5抗震区高层剪力墙结构。
xdnxdn123
2011年01月12日 01:30:08
2楼
大梁最好不要,
小梁应该可以的,好像应该适当加强底筋(好像是考虑连梁出现塑性变形退出抗震后仍可以支承所搭的梁)
8.5度可要慎重呀,
回复
b2y25z26
2011年01月12日 13:04:41
3楼
路过 学习学习 :handshake !!
回复
bibyzheng
2011年01月12日 15:18:43
4楼
最好不要。。。不过没法就上吧。。。
我这里有7.5度这样做的。。。
回复
gaoqiang1211
2011年01月12日 19:54:40
5楼
规范上是说不宜吧
回复
mkvedsvuyi
2011年01月12日 22:34:31
6楼
必要是还是可以,按简支梁核一下底筋、斜截面,并加强两侧剪力墙
回复
wangyushicelao
2011年01月13日 00:59:53
7楼
要看你什么梁上去了,次梁的话是没问题的。主梁就最好调整下剪力墙布置了。
回复
kancai2010
2011年01月13日 17:59:58
8楼
如果是大梁的话最好不要,你的抗震烈度那么高。慎重考虑。
回复
anwar777
2011年01月13日 21:54:31
9楼
若果跨高比大于5的话就可以随便放了是吗?
回复
superren23
2011年01月14日 09:49:08
10楼
做双层连梁吧
回复
jene.1
2011年01月14日 14:03:44
11楼
跨度小的楼面梁还是可以的,尽量不要这样设计。
回复