变压器空投时产生大量励磁涌流,可达6-8Ie。请问产生原因?是否可以当做一阶RL回路的零状态响应?如果不行,为什么?

变压器空投时产生大量励磁涌流,可达6-8Ie。请问产生原因?
是否可以当做一阶RL回路的零状态响应?如果不行,为什么?
免费打赏
longrong1
2011年01月14日 12:18:51
2楼
没人会吗?难道土木无人了吗
回复
mutian_9
2011年01月15日 04:10:41
3楼
变压器的励磁涌流跟物体的惯性一样,由于变压器内有线圈和铁芯,当在静止状态下一旦合闸接上电源时,便会有电流流过一次线圈,在二次线圈中就会产生感应电势,在这过渡状态中,由于电场和磁场的关系,就会产生一种抵制这种变化的励磁涌流。电力变压器空载合闸瞬间铁芯磁通处于瞬变过程,会产生三相不对称磁通,导致电力变压器绕组线圈迅速达到饱和,不过这种电流主要是非周期性变化的直流分量,它能导致铁芯严重饱和,在最坏的情况下合闸主磁通可以突变到稳定磁通的3倍,而励磁涌流有可能达到稳态空载电流的几百倍。变压器的励磁涌流和多种因素有关,诸如铁芯的剩磁和极性,变
压器上施加电压的幅值,合闸时的电压相角和时间,变压器的原边电路的电阻等。