关于10kV异步电机电容器补偿容量的问题
flyingman531
2006年03月13日 10:15:36
只看楼主

求助各位同仁。一10kV异步电机,绕线转子,轻载启动,容量3150KVA,功率因数0.78,一次电流247A,转子电流800多A,空载电流100多A(没有说明书,厂家人员提供数据,不是很准确)。厂家技术人员提出补偿容量应在1800kvar左右,大家是否觉得合适?我们要求电能质量在0.9以上。大家能否提供相应公式。我刚问过,空载电流是111A,按楼下所说/3UI=1922kvar。那选1900还是1800?大家说说。

求助各位同仁。
一10kV异步电机,绕线转子,轻载启动,容量3150KVA,功率因数0.78,一次电流247A,转子电流800多A,空载电流100多A(没有说明书,厂家人员提供数据,不是很准确)。
厂家技术人员提出补偿容量应在1800kvar左右,大家是否觉得合适?
我们要求电能质量在0.9以上。
大家能否提供相应公式。
我刚问过,空载电流是111A,按楼下所说/3UI=1922kvar。那选1900还是1800?大家说说。
免费打赏
cheat25
2006年03月13日 10:46:04
2楼
1000KVar即可
回复
cheat25
2006年03月13日 10:49:48
3楼
错了,不好意思,计算错误,是1000KVar
回复
flyingman531
2006年03月13日 10:50:14
4楼
楼上的大侠如何算出来的,可以说说吗?
回复
fitman
2006年03月13日 11:16:06
5楼
既然有空载电流。则空载容量为/3UI=1730kvar。补偿容量比1730稍小就可以了。
回复
flyingman531
2006年03月14日 08:53:30
6楼
刚刚问过,空载电流是111A,这样是不是应该/3UI=1922kvar。选1900还是1800?
回复
fitman
2006年03月14日 12:33:27
7楼
1800
回复
ruxiuchan
2006年03月14日 13:29:30
8楼
可以把它视为变压器,3150KVA容量从0.78补偿到0.9 , 800KVAR足够.
回复
ruxiuchan
2006年03月14日 13:33:25
9楼
0.78时无功:1971,
0.90时无功:1373,
应补偿:1971-1373=598,取600.
回复
zhxy4206
2006年03月14日 14:28:07
10楼
补偿无功=功率×(SQRT(1/(0.78*0.78)-1)-SQRT(1/(0.9*0.9)-1))

手册上的公式,到0.9需要补偿1000KVar,到0.95需要补偿1500KVar
回复
fire
2006年03月14日 17:26:55
11楼
Pjs=3150*0.78=2457kW
人工补偿量Qc=Pjs*qc(查表)=2457*0.318=781.33kVR

按照空载电流计算:Qc=0.9*/3*10*111=1730.27kVR

后者的补偿后的功率因数要高些。另外,电机功率是不是3150kW?
回复