怎么理解:零序电流互感器金属护层和接地线应对地绝缘
liuhuaguniang
2006年03月12日 23:24:44
来自于变压器
只看楼主

中华人民共和国国家标准  GB 50169—92第2.3.11条 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 上条的"由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。"怎么理解,接地线还能对地绝缘? 再者请教:电缆头的接地线应该怎么接?

中华人民共和国国家标准  GB 50169—92
第2.3.11条 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
上条的"由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
"怎么理解,接地线还能对地绝缘?
再者请教:电缆头的接地线应该怎么接?
免费打赏
liuhuaguniang
2006年03月12日 23:29:59
2楼
规范如附
回复
ggw998
2007年01月15日 18:45:19
3楼
学习了
回复
topming
2007年01月16日 12:52:36
4楼
“由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘”

它的意思是,这段电缆必须有良好的绝缘保护,避免在接地线未穿过零序电流互感器之前与大地连通。否则前面所说的穿过零序电流互感器后与大地连接就无意义了。