电机铭牌的真正意义?
ningyinghui
2006年03月12日 20:33:11
来自于电站工程
只看楼主

我在MCC电汇大修改造过程当中,因为要对新到设备的热偶进行校验,所以问甲方要热偶校验的参数.得到的答复是,只有电机设备的额定功率,没有给定电流.要我根据给定的额定功率计算热偶校验电流.于是我摘抄了一个小的阀门电机的铭牌如下三相异步电动机额定功率: 1.5KW额定电压: 380V转速: 1330r/min电流: 4.35A为了核对热偶校验的电流标准值,我计算了好几遍都无法从 1.5KW的额定功率计算到 4.35A的额定电流.所以产生了如下疑问?

我在MCC电汇大修改造过程当中,因为要对新到设备的热偶进行校验,所以问甲方要热偶校验的参数.得到的答复是,只有电机设备的额定功率,没有给定电流.要我根据给定的额定功率计算热偶校验电流.

于是我摘抄了一个小的阀门电机的铭牌如下

三相异步电动机

额定功率: 1.5KW
额定电压: 380V
转速: 1330r/min
电流: 4.35A

为了核对热偶校验的电流标准值,我计算了好几遍都无法从 1.5KW的额定功率计算到 4.35A的额定电流.所以产生了如下疑问?

1\ 如何根据电机的额定功率计算它的额定电流
通常可以得到每 1KW 对应 2A电流的经验公式
该经验公式中的 2 从何得到?

2\如果已经知道电流为 4.35A,热偶校验过程是否只需要采取电机的启动系数 1.2~1.45来进行校验?

有此我想到的是 如何根据电机的额定功率来选择所匹配的热偶型号?

顺便再给出一个 400V电机的额定铭牌

疏水泵A

功率: 125KW
电压: 380V
电流: 226A
工作方式: S1

请谁帮我计算核对一下该电流是怎么计算出来的
免费打赏
inrain
2006年03月12日 21:22:59
2楼
三相电动机额定电流I=P/1.732/0.38/功率因数/效率
其中功率因数和效率为不定因数,一般取0.85和0.9,基本可以算为2(也就是经验公式德来历)

关于热偶:基本就是按额定电流来选热偶(既额定电流在热偶整定电流范围的中间,理论上一般取整定电流范围是0.95~1.05IN),不知道为什么要用电机启动系数来校验,热偶本来就应躲过启动时间。(热偶应该不需要校启动电流,除非个别情况需要校电动机启动次数的时候可能要用一下启动倍数)

最后疏水泵的电流还是在正常范围内的
回复
colourcat_3392
2006年05月09日 15:49:46
3楼
学习学习
回复
jinpaidiangong
2006年05月09日 20:07:00
4楼
我今天看了一台ABB的电机功率为1.5KW,电流为3.64A,比我们估算的两倍也偏大,是否说明电机的功率因数或效率偏低?
回复
nlb
2006年05月10日 12:37:07
5楼
对,小容量电机的效率和功率因数都偏低。
回复
wulashan
2006年05月10日 19:55:37
6楼
学习 ,学习
回复

相关推荐

APP内打开