在轻中危险级,规范规定,大于64个喷头的配水管要用150的管道(当然也可用125).报警阀及报警阀至泵出口的管道由于不影响配水平衡,是否可以仍用dn100的直径?
在轻中危险级,规范规定,大于64个喷头的配水管要用150的管道(当然也可用125).
报警阀及报警阀至泵出口的管道由于不影响配水平衡,是否可以仍用dn100的直径?
2楼
30L/S的管道用DN100太小了,阻力过大,不合适。
回复
3楼
最好是和管道管径相同,不要变径
回复
4楼
我们这里一致认可配水干管最大就采用DN100,立管采用DN150.
回复
5楼
如果有空的话还是仔细算算阻力。不过一般按楼上的话来说没错
回复
6楼
linyinong :
我们也是这样做的
回复
7楼
我以后也这样做吧!
回复
8楼
我觉得按照新规范,凡大于64个喷头的才用DN150。水泵进出水管均采用DN150。
这样既满足规范又能减少阻力,何乐而不为?
回复
9楼
若是配水干管都是DN100,那阻力过大,造成配水管入口压力大于0.4MPa,如何解决?不还是得加大管径吗.
回复
10楼
同意孟凡意见,linyinong,你的那种做法可靠吗?
回复
11楼
仅适用轻、中危险等级。
回复