根据新抗规(2010版)6.1.5条,乙类建筑,不应用单跨框架。现有一个10mx8m,5m高的单层钢筋砼泵房项目,是不是不能用单跨呢?是两个方向都不能单跨么?这样的话得在10m长度和8m宽度中间加一个框柱了。
根据新抗规(2010版)6.1.5条,乙类建筑,不应用单跨框架。
现有一个10mx8m,5m高的单层钢筋砼泵房项目,是不是不能用单跨呢?是两个方向都不能单跨么?这样的话得在10m长度和8m宽度中间加一个框柱了。
2楼
这个结构你可以用3*3的柱布置,然后抽掉中间那根,一共8根。
这样两个方向都是两榀两跨一榀单跨,这个就不叫单跨框架结构。
回复
3楼
周边加些墙做框剪,柱距太小影响使用吧。
回复
4楼
你这个泵房应该不算乙类建筑吧???
回复
5楼
你这个不会是三峡大坝的泵房把,要用乙类定位,一般的就是丙类啊
回复
6楼
1.采用框架结构的单层泵房,可以按丙类设防进行设计.对抗震设防分类标准一定要掌握准确.
2.对抗规的条文理解不能局限在字面上,要掌握其内涵,对单层小规模的框架结构采用单跨框架结构完全是可以的,当然对柱的配筋应适当加强.
回复
7楼
泵房用到乙类?你这个泵房是给国务院供水的吗?再说了,也不能死抠规范,单层的小房子,用单跨又能怎么样?
回复
8楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
新抗规如此规定之后,很多乙类设防类的单跨的房子都做不了
回复