如何理解综合布线设计规范里的这句话?
smallfatba
smallfatba Lv.3
2006年03月12日 15:06:28
只看楼主

对于最低和基本配置的干线电缆配置有如下表述:“对计算机网络宜按24个信息插座配2对对绞线”一直没搞清楚为何是2对而不是4对?

对于最低和基本配置的干线电缆配置有如下表述:“对计算机网络宜按24个信息插座配2对对绞线”一直没搞清楚为何是2对而不是4对?
smallfatba
2006年03月13日 00:33:31
2楼
是就我一个人不知道,大家觉得这个问题无聊而没人愿意回答?还是大家都不清楚?如果是前者大家不要笑话,我在学习ING,请大家不吝赐教。如果是后者那我就没辙了!
回复
eman
2006年03月13日 13:13:04
3楼
你怎么看就看一半呢?还有后半句怎么说的?
或每个HUB或HUB群配4对。取大不取小的道理明白不
其实的意思24个点最少的主干量是2对,但每个HUB或HUB群的时候就需要4对。很明白了吗,有HUB的时候就配4对,你就只看前半句么是完蛋了闹。
回复
smallfatba
2006年03月13日 22:17:03
4楼
呵呵等了2天EMAN终于现身了,正在思考你的解释,谢谢了先。
回复
eman
2006年03月14日 08:22:26
5楼
随便说一句你可能更容易理解,如果是说数据主干的话那么每个FD处都应该设交换机或叫(集线器)规范里的HUB其实应该理解为集线器而不是真正的HUB。如果你是直接从BD或CD拉线到FD不设集线器的,那么就不存在主干问题。其垂直线缆数量应该按水平点位数量的1:1配置。就是所谓的转接。转接具体看规范的相关章节。
也就是说如果有主干存在的话就肯定有集线器。那么按规范后面那句补充那就最少是4对了。很容易理解。要结合实际情况理解,我也不是很明白为什么规范要提前半句话,觉得没实际意义。
如果有高手存在也可以讲一下。
回复
smallfatba
2006年03月14日 13:59:02
6楼
恩,谢谢,我再琢磨琢磨
回复