污水提升泵出口是否需要加设阀门?
z89619473
z89619473 Lv.6
2011年01月10日 22:13:15
只看楼主

污水提升泵出口是否需要加设阀门? 如若要加,要加什么阀门? 加设阀门的目的? 谢谢大家

污水提升泵出口是否需要加设阀门? 如若要加,要加什么阀门? 加设阀门的目的? 谢谢大家
免费打赏
zd1021
2011年01月27日 13:53:39
12楼
我现在考虑,在提升泵井外,再加个阀门井,里面两套装置,便于以后的维修。
回复
somebody123321
2011年01月29日 11:39:10
13楼
室外排水规范有介绍的,必须加两个阀门,闸阀和止回阀
回复
renxuehua
2011年01月30日 09:52:43
14楼
说的非常好,思考问题的方式很好
回复
city-ants
2011年02月10日 08:22:28
15楼
阀门必须要有,主要是保护泵的。
以免倒灌引起水泵反转,损坏水泵。
回复
gaozhch_518
2011年02月13日 17:36:04
16楼
这要看你的出口是如何设计的,如果出口总管之前是由几台泵并联的,支管上面就得要有止回阀及阀门
回复
gaozhch_518
2011年02月13日 17:38:32
17楼
如果是提升泵的类型是管道泵,出口是水渠排水,就可以不设置阀门了
回复
guoangh
2011年02月16日 09:17:59
18楼
必须加两个阀门,闸阀和止回阀
回复
7892004
2011年02月18日 15:41:14
19楼
不错,学习中,多谢!
回复
handsome9823
2011年02月20日 16:10:39
20楼
我们一般都是闸阀、止回阀和伸缩接头
回复
gedebahe
2011年02月20日 22:16:12
21楼
虽然我设计的时候都加了,但是个人觉得应该是这样的:
单台泵,如果没有倒灌的可能话,是不需要设置止回阀和闸阀的,条文解释里面说的很清楚了,阀门容易锈蚀,不建议加。
如果是2台及以上的泵合用一根出水管,则需要在每台泵上面加止回阀和闸阀。是因为如果一个泵检修的话,可以关闭阀门,不影响其他的使用,所以才每个泵出口都加。
回复

相关推荐

APP内打开