污水提升泵出口是否需要加设阀门? 如若要加,要加什么阀门? 加设阀门的目的? 谢谢大家
污水提升泵出口是否需要加设阀门? 如若要加,要加什么阀门? 加设阀门的目的? 谢谢大家
12楼
我现在考虑,在提升泵井外,再加个阀门井,里面两套装置,便于以后的维修。
回复
13楼
室外排水规范有介绍的,必须加两个阀门,闸阀和止回阀
回复
14楼
说的非常好,思考问题的方式很好
回复
15楼
阀门必须要有,主要是保护泵的。
以免倒灌引起水泵反转,损坏水泵。
回复
16楼
这要看你的出口是如何设计的,如果出口总管之前是由几台泵并联的,支管上面就得要有止回阀及阀门
回复
17楼
如果是提升泵的类型是管道泵,出口是水渠排水,就可以不设置阀门了
回复
18楼
必须加两个阀门,闸阀和止回阀
回复
19楼
不错,学习中,多谢!
回复
20楼
我们一般都是闸阀、止回阀和伸缩接头
回复
21楼
虽然我设计的时候都加了,但是个人觉得应该是这样的:
单台泵,如果没有倒灌的可能话,是不需要设置止回阀和闸阀的,条文解释里面说的很清楚了,阀门容易锈蚀,不建议加。
如果是2台及以上的泵合用一根出水管,则需要在每台泵上面加止回阀和闸阀。是因为如果一个泵检修的话,可以关闭阀门,不影响其他的使用,所以才每个泵出口都加。
回复