污水提升泵出口是否需要加设阀门?
z89619473
z89619473 Lv.6
2011年01月10日 22:13:15
只看楼主

污水提升泵出口是否需要加设阀门? 如若要加,要加什么阀门? 加设阀门的目的? 谢谢大家

污水提升泵出口是否需要加设阀门? 如若要加,要加什么阀门? 加设阀门的目的? 谢谢大家
免费打赏
amdintellive
2011年01月10日 22:22:25
2楼
必须加,闸阀比较好!
回复
amlt
2011年01月11日 09:43:29
3楼
止回阀,闸阀都要加,功能相信你百度一下就知道阀的作用了!
回复
jierou
2011年01月11日 10:36:20
4楼


奥巴马说的是
回复
six7309
2011年01月11日 10:40:42
5楼
止回阀,防止倒灌
回复
gaolei_24633258
2011年01月11日 13:21:19
6楼
不知道为什么,个人感觉潜污泵没有必要
回复
jianhua4350
2011年01月12日 09:19:51
7楼
当然要加了,接污水泵也是要加软接、阀门止回阀的
否则止回阀坏了,你拆止回阀,污水还不都得流回来啊,
必须的。。。。。。
回复
z89619473
2011年01月14日 15:25:11
8楼
非常感谢,明白了
回复
zpbjx123
2011年01月25日 10:46:50
9楼
污水提升一般都是两根管吧,一台泵接一根,然后每根管都得安装一个止回阀、闸阀,然后再汇到一根管子里去
回复
如烟往事
2011年01月26日 12:37:27
10楼
装不装阀门和安装么阀门要看你的目前,做社么用?有无必要等等?
1、止回阀是为了防止水锤和倒灌等的目的而设置的,同时有些潜水泵叶轮的结构形式对叶轮的正反转也有要求,停泵时若没有止回阀,一则水锤对管路和设备造成损害,回流水使得水泵叶轮反转,有些水泵的结构也可能会造成叶轮掉落等现象发生,同时这样反复运行始终管路水回流入泵池中,也不节能和经济。
2、节流和调节阀门是不是需要安装需要考虑流量的调节和检修等情况的需要。一般来说水泵的设计和选择不可能那么准确,水泵的运行工况都在不停变化。水泵出水需要调节流量的话没有阀门恐怕不合适。另一方面从保护水泵的角度来说,调节管路合适的流量让水泵在高效区工作不但节能同时可以对水泵进行有效地保护,防止损坏水泵。
3、水泵出口阀门安装什么形式,止回阀选用蝶式、悬起、升降或者微阻、缓闭,节流阀选用蝶式、闸板、截止、球阀等等形式要根据水质情况和控制的需要及经济等多方面来综合考虑。
回复
tyzh811008
2011年01月27日 09:43:37
11楼
学习了。O(∩_∩)O谢谢。最近刚刚转过来做给排水的工作,正好借机学习。
回复

相关推荐