电度表的选择?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2011年01月10日 16:33:36
只看楼主

商场新招来一商户,报装照明容量为3500瓦,还有一电熨斗,功率为1500瓦,一饮水机,功率为500瓦,还有电脑与打印机各一台。装修电工装了DD862,10(40)A的电表。装修完成后,在不开启电熨斗与热水器的情况下,测得电流为17.3A。我认为电表选择的并无不妥,但主管坚持让商户换5(20)A的电表,他说电表为40A的容量,而一般情况下,其电流长时间稳定在18A左右,用20A的就行了,并说40A的影响计量的准确性。不知各位大侠如何看?

2011年01月10日 18:23:28
2楼
如果开启电熨斗与热水器,电流将会大大超过20A,应用DD862,10(40)A
回复
一指慢
2011年01月10日 19:50:28
3楼
【说40A的影响计量的准确性】
这个和电能表的灵敏度有关,按有关规定电能表的灵敏度应不大于额定电流的5%。(即0.05倍)
10(40)A的最小(准确)计量电流为10*0.05=0.5A
5(20) A的最小(准确)计量电流为 5*0.05=0.25A
据此而言
(40)A的电能表只有当负荷不小于110W时才能准确计量。
而5(20) A的电能表只要负荷不小于55W就能准确计量。
当然这只是“理论”(?)的说法。
回复
米克
2011年01月11日 08:17:41
4楼
综合以上老兄的看法:1,10(40)合适;2,10(40)不影响计量精度。支持!
回复