100m的住宅的喷淋管径讨论
130601925xx
2006年03月11日 23:24:04
只看楼主

已知:100商住楼,一梯三户,前室设置喷淋,每层喷头个求:喷淋立管管径是多少?观点1:按规范,喷淋用水量30L/s,立管DN150;观点2:着火时按3层喷头动作,9个喷头,立管DN80足以;观点3:......你呢??

已知:100商住楼,一梯三户,前室设置喷淋,每层喷头个
求:喷淋立管管径是多少?
观点1:按规范,喷淋用水量30L/s,立管DN150;
观点2:着火时按3层喷头动作,9个喷头,立管DN80足以;
观点3:......
你呢??
免费打赏
waterzxr
2006年03月12日 08:43:45
2楼
没见图纸,只能作如下推测:既然是100米的商住楼,作用面积应以低区的商场为准,但住宅部分的立管可按实际水量计算,不应该用系统作用面积计算。...己见
回复
xiaoguigege
2006年03月12日 12:23:39
3楼
同意楼上,住宅部分通过计算,选出的管径满足经济流速,流量即可。
一分走人。
回复
kimfl
2006年03月12日 20:44:20
4楼
建议立管用100足矣
回复
130601925xx
2006年03月17日 22:23:28
5楼
没见图纸,只能作如下推测:既然是100米的商住楼,作用面积应以低区的商场为准,但住宅部分的立管可按实际水量计算,不应该用系统作用面积计算。...己见

~~~~~~~~~~~~~~~

请问实际水量按什么标准计算?3层?算到200m2为止?


其次:10栋32层商住楼,负一层喷淋泵140m,高区报警阀超压1.2Mpa,将报警阀提高管井又太小,如何办》?