[求助]审图的说配筋不足,怎么办?
mecidar
mecidar Lv.12
2011年01月10日 09:59:00
来自于PKPM
只看楼主

采用PKPM-2005版计算,计算书显示梁配筋为8.0,配了3条18,审图说配筋不足。可是用查看构件信息后可知计算值为7.1,配筋应是够了的。有没有办法让计算书显示配筋值为7.1呢?类似的问题提了20几条,看着头皮发麻呀……大家有没有办法?用TSPT导入计算书撒!!!![ 本帖最后由 sxj20289558 于 2011-1-11 10:56 编辑 ]

采用PKPM-2005版计算,计算书显示梁配筋为8.0,配了3条18,审图说配筋不足。可是用查看构件信息后可知计算值为7.1,配筋应是够了的。有没有办法让计算书显示配筋值为7.1呢?类似的问题提了20几条,看着头皮发麻呀……大家有没有办法?

用TSPT导入计算书撒!!!!


[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2011-1-11 10:56 编辑 ]
免费打赏
linwenhua-zz
2011年01月10日 12:31:03
2楼
你把梁的弯矩图打出来给他看嘛
回复
zteyjzs
2011年01月10日 12:36:36
3楼
加大断面,或者改用高标号的钢筋或者砼
回复
summermeis
2011年01月10日 12:50:33
4楼
这个没办法,省图认得就是0.1进上去的结果,用3根20吧,逃不掉的
回复
gq112233
2011年01月10日 12:51:58
5楼
这是软件的原因,7点几的约等于8了,你可以把构件信息打给他看,说服他。不行的话,施工图审查回复中直接加一根钢筋上去呗
回复
risan
2011年01月10日 12:52:04
6楼
说明你没有核对计算书,配筋应该与计算书一致
回复
jacky_2046
2011年01月10日 13:38:19
7楼
具体的构件信息给他看就是,实在不行就加钢筋吧
回复
yaoxinchuang
2011年01月10日 13:45:34
8楼
难道你当时配筋是看的构件详细信息?
回复
ruth23
2011年01月10日 13:56:25
9楼
配筋图是进位结果,单位为平方厘米,详细计算信息才是配筋值,单位为平方毫米。
回复
woshiboy
2011年01月10日 14:24:38
10楼
软件算的正常,08版本的可以精确到几点几
回复
x_joe
2011年01月10日 14:27:39
11楼
楼主,加钢筋吧,没必要抠这点。
回复