UPS电源输出有火线、零线之说吗?
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年01月10日 09:23:12
只看楼主

UPS电源输出有火线、零线、地线之说吗?

UPS电源输出有火线、零线、地线之说吗?
免费打赏
红苹果
2011年01月11日 13:37:31
12楼
:lol
火线、零线只是习惯叫法吧,裂变输出部分肯定与前面进来的N线没有联系的。。
回复
boeing_s
2011年01月11日 14:33:34
13楼
还没用过上传图片。。。。
回复
boeing_s
2011年01月11日 14:36:52
14楼
从图上看,输入端和旁路的隔离变是N需与PE连
而整流器隔离变的N不与PE连

[ 本帖最后由 boeing_s 于 2011-1-11 14:38 编辑 ]
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年01月11日 15:36:17
15楼
关注一下 对UPS这一块一直很迷糊
回复
ccccyq
2011年01月11日 16:27:11
16楼


建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002
9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

这条规范应该怎么理解?
回复
lingxuct
2011年01月11日 17:17:18
17楼
接了会烧UPS,怎么理解要去问(GB 50303-2002 )编写人员!
回复
sagazhk
2011年01月11日 19:34:03
18楼
对阿
我记得 n线要接地
审图意见就这样写
回复
lidedi2002
2011年01月11日 20:54:22
19楼
我不知道UPS是不是有多种结构,但是我用过的是可以接地的。不接地时,N对地电压是6V左右,可以忽略,也可能是内部器件等原因。UPS一直使用正常。
回复
lidedi2002
2011年01月11日 20:56:22
20楼
从这个图纸上来看,输出和输入的N是同一根线。所以接地肯定没问题。也可能会出现相线对地不对称的现象,我认为是共模电压的原因。

回复
yanwenxing
2011年01月11日 23:09:43
21楼
真没有注意过,有空了去测一下看看。