12楼
:lol
火线、零线只是习惯叫法吧,裂变输出部分肯定与前面进来的N线没有联系的。。
回复
13楼
还没用过上传图片。。。。
回复
14楼
从图上看,输入端和旁路的隔离变是N需与PE连
而整流器隔离变的N不与PE连
[
本帖最后由 boeing_s 于 2011-1-11 14:38 编辑 ]
回复
15楼
关注一下 对UPS这一块一直很迷糊
回复
16楼
建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002
9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
这条规范应该怎么理解?
回复
17楼
接了会烧UPS,怎么理解要去问(GB 50303-2002 )编写人员!
回复
18楼
对阿
我记得 n线要接地
审图意见就这样写
回复
19楼
我不知道UPS是不是有多种结构,但是我用过的是可以接地的。不接地时,N对地电压是6V左右,可以忽略,也可能是内部器件等原因。UPS一直使用正常。
回复
20楼
从这个图纸上来看,输出和输入的N是同一根线。所以接地肯定没问题。也可能会出现相线对地不对称的现象,我认为是共模电压的原因。
回复
21楼
真没有注意过,有空了去测一下看看。
回复