UPS电源输出有火线、零线之说吗?
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2011年01月10日 09:23:12
只看楼主

UPS电源输出有火线、零线、地线之说吗?

UPS电源输出有火线、零线、地线之说吗?
免费打赏
boeing_s
2011年01月10日 10:45:15
2楼

其中相线由逆变器引出,N线看情况,有隔离变的话由隔离变引出,一般不和输入电源共N
回复
lingxuct
2011年01月10日 11:30:36
3楼
UPS的交流电源有220V,也有三相380V的,因电源系统是中性点直接接地系统,故经UPS后输出的220V是不能接地的,所以,UPS后的220V线路不存在“零和火”的说法!!!
回复
boeing_s
2011年01月10日 11:47:50
4楼
恰恰相反,大多数可靠的系统都要求经隔离变把N线重新接地,来降低零地电压
而且逆变器不是变压器,好比说IT系统里由于没有N线,只能提供380V电源,如果一定需要220V电源,还需要用380/220的变压器来提供单相电源,这个时候你可以说这里的220V没有零火之分,就象斑竹说的两根线都没有接地。
但是因为N线肯定是不进UPS逆变器的,不管你是单出线UPS还是三出线UPS,从逆变器引出的那个一定是火
所以三进三出的UPS不说了,哪怕找个单进单出的UPS来看,只要它有出线端子,上面一定会给你标清楚输出L,输出N。如果没有LN之分的话,何必多此一举。
回复
lingxuct
2011年01月10日 12:09:47
5楼
4楼说法与3楼说的没有矛盾,为此再说明一点,如果UPS输出端标有L和N,这个“N”线也不能碰“地”的!!!
回复
姜振祥
2011年01月10日 12:23:35
6楼
那个设备的输出端都标有L N的 和能正常啊
回复
电隐
2011年01月10日 18:13:11
7楼
UPS有220V,也有三相380V,经UPS后输出的220V是不允许接地的,但是,""N''不能前后共用
回复
bjx1025
2011年01月11日 09:28:29
8楼
区管是不是意味着UPS输出所谓的L N线其实都带电,但两者电压差为220V
回复
wujianxunhe
2011年01月11日 11:12:00
9楼
顶起,我也想知道具体是什么情况,望高人指教
回复
lingxuct
2011年01月11日 11:50:10
10楼
个人理解,UPS的输入N与输出N肯定不是同一根线,所以,输出线的N不能接地(碰地),那就不能叫“零线”。
回复
robert.shi
2011年01月11日 13:02:29
11楼

支持此种说法。
回复

相关推荐