有一个诡异的采暖问题请教大侠,急!急!急!
雨露天阶
2011年01月10日 01:27:33
来自于采暖供热
只看楼主

某高层住宅18层,西端边单元为一梯三户,两个一居室和一个两居室,各层相同。出问题的为两居室,位于西端头,户内系统为双管同程式,该户型4~18层编号为403~1803(1~3层为商业,空调系统,与此无关)。该单元为换热站系统最末端,两居室也是最最末端。问题一:903户最热,且餐厅未按设计装散热器,此为诡异之一也。问题二:403户餐厅散热器不热,其它房间散热器均热,餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。我苦思冥想,觉得可能是平衡点恰好位于此处?还是别的原因?此为诡异之二也。问题二尤其让我大伤脑筋,如果是平衡点恰好位于此处,该如何将平衡点移走?如果不是,是何原因?该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!

lijianyi2008
2011年01月11日 08:22:37
12楼
版主,您是不是可以就一个具体的工程,从头到尾把暖通设计做一个范本???
回复
zbmntsjzjq
2011年01月11日 08:34:07
13楼
说的不是很清楚,最好发个图纸上来,大家共同研究一下。
不过,如果整个系统就这两个问题,也算是个不错的设计了,可能是施工时,管道堵了。
回复
jjttbin
2011年01月11日 09:27:09
14楼
如果餐厅散热器在整个系统的中间,而且散热器有六组以上的话,可能是平衡点的问题,但是两居室应该不会存在这个问题。很有可能是管道堵塞。
回复
小兵暖男
2011年01月11日 09:30:05
15楼
如上述专家所诉,总结一下:
1.排查设备。
2.排查管路。
3.排查平衡阀位。
4.上述没有问题,尝试重新计算平衡水系统。
再没问题,再商议~
回复
bianyi_xj
2011年01月11日 09:47:15
16楼
接往不热的那组散热器的支管可能有问题,检查一下,如果是采用热熔连接的支管,一定是热熔缩径了。

[ 本帖最后由 bianyi_xj 于 2011-1-11 09:50 编辑 ]
回复
23xinran
2011年01月11日 10:04:09
17楼
我认为是设计计算没多大问题,关键在系统平衡上面(循环不畅)和安装施工上
系统平衡上面(循环不畅):1、可以调节阀门以调节平衡流量,也可以加室内微循环泵以调节平衡流量;2、管线过长,管内径过小或施工安装时不小心改变管内径(如热熔时、32改成25等等)
个人拙见,还请指点
回复
shanbuyi
2011年01月11日 12:36:33
18楼
好好学习,天天向上!
回复
fastforever
2011年01月11日 12:43:14
19楼
对于问题一:少装了一组散热器,其他散热器的温度都会比较高,这户感觉上比较热吧,整体温度应该和其他房间差不多。
对于问题二:对于双管同程系统,很可能在中间部位出现最不利的散热器,如果餐厅这组散热器的温度比较重要,你把这户各房间的散热器数量调整一下,平衡点应该会移走。
回复
caoanmin.ok
2011年01月11日 13:20:41
20楼
你描述的有些简单 你自己那图纸研究下
一般不热 80%是堵气 10%是设计没有算平衡 10%是施工问题
回复
雨露天阶
2011年01月11日 14:06:47
21楼
补充说明:
1.该系统4~18层未分区;
2.户内系统为双管同程式,403户餐厅散热器位于第四组(按供水方向),管径均为De25(铝塑复合管)。散热器供回水立管底部均热,但散热器不热,说明热水在散热器内未循环。餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。这才是诡异之处。
回复