某高层住宅18层,西端边单元为一梯三户,两个一居室和一个两居室,各层相同。出问题的为两居室,位于西端头,户内系统为双管同程式,该户型4~18层编号为403~1803(1~3层为商业,空调系统,与此无关)。该单元为换热站系统最末端,两居室也是最最末端。问题一:903户最热,且餐厅未按设计装散热器,此为诡异之一也。问题二:403户餐厅散热器不热,其它房间散热器均热,餐厅散热器换到别的房间测试没有问题,检查管路、管件安装均未有异常。我苦思冥想,觉得可能是平衡点恰好位于此处?还是别的原因?此为诡异之二也。问题二尤其让我大伤脑筋,如果是平衡点恰好位于此处,该如何将平衡点移走?如果不是,是何原因?该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!
1、采暖系统是否份了高低区?
2、403散热器不热的症状,是供水管就是不热,还是局部热,局部不热?餐厅散热器是在户内双管系统的最后一组散热器吗?
903最热,是否能够保证水力平衡调试比较合理?如果实施了分户计量,把每户的水流量统计一下。
回复
3楼
9楼也不是平衡点啊。
建议调整整个立管的阀门,再调试一次
回复
4楼
很可能是施工的原因
回复
5楼
若是餐厅的原因 九楼不设反而热 装的不热
你的同程式是不是户内同程
回复
6楼
如果餐厅的散热器敷设管道在垫层内
极有可能是因为餐厅的敷设管堵汽
回复
7楼
你描述的有些简单 你自己那图纸研究下
一般不热 80%是堵气 10%是设计没有算平衡 10%是施工问题
回复
8楼
应该是管路问题才造成的不热,
回复
9楼
底部末端堵气,回水死角。
回复
10楼
首先考虑气堵,检查户内排气阀安装位置,餐厅散热器连接管、其他管段道坡向是否合适;其次检查餐厅散热器支管阀门开启情况,连接管段是否被异物堵塞。
回复
11楼
可能的原因很多,没法分析
回复