有管屋面落水管的问题
wuxiankun123
2006年03月11日 13:52:45
只看楼主

在规范中有这么一条就是管屋面落水管(外排水)缩节的设置要根据硬质PVC排水管的设置要求.可是在实际的施工中就没有设置伸缩节,不知那位高手可以给我解释一些呢?是不是由于排水管没有固定支撑呢?从屋面到地面一个通路可以满足伸缩的要求??

在规范中有这么一条就是管屋面落水管(外排水)缩节的设置要根据硬质PVC排水管的设置要求.

可是在实际的施工中就没有设置伸缩节,不知那位高手可以给我解释一些呢?
是不是由于排水管没有固定支撑呢?从屋面到地面一个通路可以满足伸缩的要求??
免费打赏
scpzhyyh
2006年03月11日 16:46:16
2楼
应该是这样
回复
yueseshui
2006年03月11日 20:31:36
3楼
6米一个
回复
zz818
2006年03月11日 21:44:36
4楼
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中:
3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。
3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:
1....
2....
3 .管道设计伸缩量不应大于表3.1.19中伸缩节的允许伸缩量。

管径(mm) 110 125 160
管道最大伸缩量(mm) 20 20 25

伸缩量计算见《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》。

回复
wuxiankun123
2006年03月12日 14:40:35
5楼
谢谢大家!!

不知道为什么在实际的施工中总是没有见设置的呢?

是不是多层和小高层都可以不用这么严格呢?
回复
kimfl
2006年03月12日 15:39:43
6楼
那是施工队不规范,也可能设置了你不认识或没注意到伸缩节这个部件
回复
wuxiankun123
2006年03月12日 22:39:19
7楼
可能是吧,设置就按室内的硬聚氯乙烯排水管设置要求就可以吧?

那样的话看起来比较难看了,不是最远4M一个么
回复
gothic-1
2006年03月13日 12:51:31
8楼
伸缩节一定要的,不然膨胀起来很难看,没有固定支撑,至少我被审图要求,有固定支撑,不然不牢靠
回复

相关推荐