根据规范:轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器。本人做图时见过一下做法:见附件请教各位高手其中的断路器与熔断器是如何配合选择的?
根据规范:轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器。
本人做图时见过一下做法:见附件
请教各位高手其中的断路器与熔断器是如何配合选择的?
2楼
变压器原副边的电压不一样,熔断器的电流也应该不一样。
回复
3楼
是不是分别按照变压器原副边的电压分别计算电流?
回复
4楼
电压不同,按计算电流选,一般电流很小,总共才几盏十几盏灯。
回复
5楼
一般电流很小?100W36V电灯电流是多少?应该是220电灯的6倍多,接近3个电流。熔断器选小了。
回复
6楼
先计算二次侧的计算电流,熔断器按二次侧计算电流取值,一次侧通过变比和二次侧计算电流等计算一次侧计算电流来选取断路器额定电流
回复
7楼
路过,学习下了
回复
8楼
谢谢楼主好心分享资料和心得:lol
回复
9楼
井道照明为什么是两根导线?变接地系统?
回复
10楼
应分别计算变压器一、二次电流,并结合GB50303-2002第20.1.1条来选择保护电器电流整定值。因此第一种情况下熔断器增大一级为宜,第二种情况下断路器整定值超出变压器额定值过多,应减小一级。如有不对之处,请指正,谢谢
回复