求助 BOT生活污水出水PH偏低
lawyerself
lawyerself Lv.2
2011年01月09日 00:51:38
来自于水处理
只看楼主

我厂由于最近受经进呈乳白色PH为6左右且COD80左右的工业废水,而且带有刺激性的气味,测得进水磷偏高。在最近几天进过一次类似的废水但除上述描述外PH只有5且带有大量泡沫后出水PH逐渐下降,以前一般在7~6.8之间现在只有6.05左右,请问要如何提高出水的PH值~![ 本帖最后由 lawyerself 于 2011-1-9 00:53 编辑 ]

我厂由于最近受经进呈乳白色PH为6左右且COD80左右的工业废水,而且带有刺激性的气味,测得进水磷偏高。在最近几天进过一次类似的废水但除上述描述外PH只有5且带有大量泡沫后出水PH逐渐下降,以前一般在7~6.8之间现在只有6.05左右,请问要如何提高出水的PH值~!

[ 本帖最后由 lawyerself 于 2011-1-9 00:53 编辑 ]
免费打赏
alumnikim
2011年01月10日 14:27:09
2楼
工业废水对整个系统产生了冲击,建议对工业废水收集进行预处理,如内电解、混凝等工艺。
回复
lawyerself
2011年01月10日 22:00:53
3楼
这个有点难度~!本来是设计生活污水的,这些预处理的设施都没有建~!
回复
wgy_lxr
2011年01月11日 10:53:03
4楼
首先要弄清楚工业废水中含有什么有害物质,然后再对症下药
回复
huanghanshen
2011年01月11日 13:12:00
5楼
你们进水都不管啊!啥水都敢进。先看看废水来源,是什么工厂的废水,上楼的说的在理,先理清了是什么水质再说,要是进水对整个系统还没有破坏的话可以再排放口投加试剂提高PH,不过要做个试验,看看对其他指标有没有影响!
回复
hua880505ying
2011年01月11日 16:33:23
6楼
进水口有没装污染源在线监测系统,如果有装就能很快知道进水有问题,要尽快查明异常原因,有没有新增生活污水中没有的有害元素,指标多少,确认这些问题之后,要么切断新增污染源,可另外处理,或者改良一下原有工序,去除新增污染物质,不然可能达不到生活污水出水标准
回复
健亦文
2011年01月11日 16:51:46
7楼
如长期进这种水,那没治了,成本你扛不住的。停进工业水,缓冲几天就好了
回复
znn_xzz
2011年01月12日 19:31:57
8楼
调些石灰乳液
回复
s80754037
2011年01月12日 23:13:09
9楼
俩选择 1、工艺调整增加额外的预处理池2加药调节(这有点不太好实现,没有配比池加药都无从下手……)
简单点加个均质调节池,估计你那不允许。。
现在处理生活污水的工艺不加预处理的已经非常少了 最少加个水解酸化吧。
回复
dachaode
2011年01月13日 09:46:16
10楼
加石灰可以提高碱度
回复
lawyerself
2011年01月14日 20:18:34
11楼
我们预处理只有细格栅和一个配水井~!要添加估计很难,不过我们通过到街道现场对污水排放口进行逐个检查已经重点监视了几间企业而且上报给环保部门了希望以后会改进。
回复