电度表的区别?
枫之舞
枫之舞 Lv.12
2011年01月08日 15:58:25
来自于继电保护
只看楼主

DSSD331和DTSD331的区别是什么啊谢谢了[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-8 22:02 编辑 ]

DSSD331和DTSD331的区别是什么啊谢谢了

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-8 22:02 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年01月08日 22:03:24
2楼
印象中应该前者是三线制的,后者为四线制的。
回复
简单信
2011年01月09日 08:14:02
3楼
电老鼠说的对,前者为三相三线制,后者为三相四线制。
回复
szdzjy
2011年01月09日 09:15:56
4楼
电老鼠说的对,前者为三相三线制,后者为三相四线制
回复
qzfgzzy
2011年01月09日 15:53:16
5楼
正确,DTSD为三相四线制,DSSD为三相三线制
回复
lingxuct
2011年01月10日 12:27:17
6楼
DSSD331/DTSD341(-9型)三相电子式多功能电能表
适合场所:
 该表计采用高速DSP、高精度A/D技术,每周波采样256点,计算各种电量并进行谐波分析,具有丰富的功能和优良的性能。适用于关口高精度电能计量,变电站、大用户电能计量及谐波分析。对于谐波严重的电气化铁路、炼钢厂等计量点可实现谐波分析、计量,基波计量,适应性强。

主要功能:
◆分时计量功能:分时计量正反向有功电能,四象限无功电能及4种组合无功方式
◆最大需量计量:分时计量正反有功、组合无功及四象限无功最大需量及最大需量发生时间
◆最大六费率,存储12个月历史用电数据
◆测量总及A、B、C各相有无功功率、电压、电流、功率因数及频率
◆谐波分析功能:测量2-41次电压、电流谐波分量的幅值、相位,计量基波电能、谐波电能和谐波电量
◆外部PT、CT比差和角差的修正和补偿
◆负荷曲线记录:可设计8种数据组合记录,最大数据存储容量达4M字节
◆变压器损耗补偿
◆失流、失压、断相记录功能
◆ 电压合格率记录功能
◆ .
◆记录多种事件发生时间及当时状态,如掉电、清零、清需量设置参数、掉电、上电、欠压、过压、电流不平衡率超限、校时等事件记录
◆具有自诊断、故障报警功能
◆PT断电抄表功能
◆两路独立RS-485光通信接口、吸附式红外及远红外光通信接口
◆四路空接点电能脉冲辅助端子输出及LED电能脉冲输出
基本技术参数: 项目 技术指标
标准 GB/T17883-1999 GB/T17882-1999
DL/T614-1997 GB/T14549-93
GB/T15284-2002
准确度等级 总有功:0.2S级 ,0.5S级
基波有功:0.5S级 总无功:1级,2级
参比电压 3×100V 3×57.7/100V 3×220V/380V
电流规格 1(2)A 1.5(6)A
参比频率 50Hz
工作电压范围 0.8Un~1.2Un; 极限工作电压范围:0.7Un~1.3Un,
加辅助电源供电(可选)
工作温度 -20℃~+55℃; 极限工作温度范围:-20℃~+65℃
功耗 <2W,10VA
时钟误差 ≤0.5s/d
功率脉冲输出参数 脉冲宽度:80ms±10ms
空接点输出,外接电源DC:5~24V,
允许通过电流≤15mA
通信协议 威胜规约、DL/T645规约或用户要求的规约
外型尺寸 长×宽×厚:285mm×172mm×80mm
单机重量 大约1.9 Kg
脉冲常数 20000imp/kwh(0.2S级),20000imp/kvarh (1级)
5000imp/kwh(0.5S级),5000imp/kvarh(2级)



[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-10 12:32 编辑 ]
回复
hnac_ddh
2011年01月12日 13:59:04
7楼
好东西,顶起
回复
枫之舞
2011年01月14日 19:52:26
8楼
这次真的知道了谢谢各位啊
回复
leaf_x2002
2011年02月18日 00:14:54
9楼
区管果然很牛啊,给的这么详细
回复

相关推荐

APP内打开