2楼
没人理我,自己顶一下
回复
3楼
偶也很想知道这个!
回复
4楼
规范先行,产品滞后。
回复
5楼
:'( ,还有人关心
回复
6楼
一种能自动消除给水管道内真空,有效防止虹吸回流的装置。分为大气型、压力型和软管型。
接软管型真空破坏器就行
一种专用连接软管的真空破坏器。专用于出口连接软管的真空破坏器。主要形式为进口止回型。
真空破坏器的安装,(1)真空破坏器的进气口应向下。(2)真空破坏器应安装在管道的顶端,大气型真空破坏器应高出出水口最高溢流水位150mm以上;压力型真空破坏器应高出出水口最高溢流水位300mm以上。(3)软管型真空破坏器安装高度应设置在距地面1000mm以上;用于固定器具的(澡盆或洗衣机),应高出其最高溢流水位150mm以上。(4)有冻结可能时,其进水管的最低位置宜设置放空泄水阀。(5)设有排气阀时,真空破坏器应设置在排气阀的下侧。(6)在真空破坏器的设置场所应有可靠地面排水措施。
回复
7楼
我也想知道这个问题呢 真空破坏器的具体位置 管道顶端具体指哪里呢 是一个卷盘配一个真空破坏器还是怎么设置呢 期待高手解答
回复
8楼
见附图
回复
9楼
按照这个图的说法,那在消防卷盘接出管上,就要用倒流房租器了
回复