电容补偿计算
wanghaitao198492
2011年01月07日 22:44:06
只看楼主

电容补偿是按变压器来计算还是按负载计算?如800KVA按30%来补偿那么是240KVAR,这样算对吗?240KVAR分为10回路每个回路是24KVAR。为什么有的设计是8个25KVAR加4个10KVAR?为什么不直接选10个24KVAR的?等待各位高手回答

电容补偿是按变压器来计算还是按负载计算?
如800KVA按30%来补偿那么是240KVAR,这样算对吗?
240KVAR分为10回路每个回路是24KVAR。为什么有的设计是8个25KVAR加4个10KVAR?为什么不直接选10个24KVAR的?
等待各位高手回答
免费打赏
简单信
2011年01月08日 00:28:51
2楼
一般的电容器都是30Kvar一组的
回复
gike81
2011年01月08日 09:46:13
3楼
1、电容补偿应该按系统的有功负载功率和系统的功率因数来计算,当对负载类型和功率不清楚的时也可按变压器的容量进行估算。
2、电容器的容量大小和个数决定了柜体的尺寸,厂家可根据具体情况选择
回复
一指慢
2011年01月08日 09:53:38
4楼
“为什么有的设计是8个25KVAR加4个10KVAR?为什么不直接选10个24KVAR的?”
这样选是为了补偿效果好一些。
当无功需量不大时,投入2个24的或许超前,而投入10+24或许就行。
如果为了补偿效果好的话还是不选等容量的为佳。
回复
wanghaitao198492
2011年01月11日 21:27:47
5楼
怎么这么少人来讨论啊
怎么才能让更多的人看到我的帖子?
回复
caoyiqiao
2011年01月12日 08:58:18
6楼
关注,顶贴。希望前辈多讲讲:)
回复
fushilu22
2011年01月12日 10:57:39
7楼
1、电容补偿应该按系统的有功负载功率和系统的功率因数来计算,当对负载类型和功率不清楚的时也可按变压器的容量进行估算。
2、电容器的容量大小和个数决定了柜体的尺寸,厂家可根据具体情况选择
回复

相关推荐