多少根电缆在电缆沟内敷设可以不设支架?
tnc
tnc Lv.10
2011年01月07日 18:06:21
只看楼主

有没有规范图集上有规定?谢谢

有没有规范图集上有规定?谢谢
免费打赏
ljphb
2011年01月12日 09:00:17
12楼
一般都要做支架,因为电缆沟内排集水的。
回复
boeing_s
2011年01月12日 09:52:37
13楼
好像确实没从规范上找到多少根电缆需在电缆沟内设置支架
但是规范里有对各用途电缆敷设时的间距规定,根据这个,你可以算出不设支架时需要的电缆沟宽度,如果计算出来的电缆沟宽度在现场没办法得到满足的时候,你就必须分层敷设并增设支架了。虽然现场实际做的时候,也有很多人是几根电缆一起绑扎在一个支架上的,不过从设计的角度出发还是可以由计算得出结果的。
至于图集可以参考民用建筑电气设计与施工下册08D800-6,122-123页有专门的电缆沟图,其中也有无支架电缆沟。
回复
fushilu22
2011年01月12日 10:47:39
14楼
至于图集可以参考民用建筑电气设计与施工下册08D800-6,122-123页有专门的电缆沟图,其中也有无支架电缆沟
回复
tnc
2011年01月12日 17:57:42
15楼
多谢楼上详细解答
回复
fengyachaop77
2011年01月13日 16:26:06
16楼
只有电缆太多,规范不允许直埋的情况下才做电缆沟的,一般超过8根就需要做电缆沟,否则直埋或是穿管。所以就不存在电缆沟内有多少电缆时做支架,如果不嫌浪费就2 3根电缆的做电缆沟的话也得做支架,不能随便扔在沟底吧,电缆沟就没办法排水了。
回复
junhan2012
2012年01月03日 12:35:41
17楼
电缆过河
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆过河、过桥设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

计或讨论电缆过河(桥)相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
woshidw2009
2012年01月03日 15:08:07
18楼
晕啊,省钱省疯了,要么直埋,要么挖沟,挖沟就要做支架,要排水,接地。
回复
lijiewo100
2012年01月05日 23:11:16
19楼
楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主楼主
回复
cnkaqi030
2012年01月06日 09:56:42
20楼
我经常用直埋(多于8根也用)
回复
临阁看风
2012年05月31日 12:13:42
21楼
6.5.2 冷深小于0.6m的电缆沟,可把电缆敷设在沟底板上,不设支架和施工通道
《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221—2005
条文解释:在冲深小于0.6m以下的电缆沟敷设作业和接头施工都能在地面上进行,无需设置通道!
回复