现在两根管道,一根是走R22气相DN80的全长140米,弯头28只,另外一根走R22液相是DN25全长140米,弯头28只。计算两根管道的阻力。怎么算啊?
现在两根管道,一根是走R22气相DN80的全长140米,弯头28只,另外一根走R22液相是DN25全长140米,弯头28只。计算两根管道的阻力。怎么算啊?
2楼
弱弱地问一下,这管道是哪用的?
回复
3楼
冰机到蒸发器的管道啊!!
回复
4楼
请问你会计算吗?很急!
回复
5楼
不用计算,根据制冷量查手册就可以了。
回复
6楼
没有土木币 就要不停地回帖
回复
7楼
可以使用Danfoss的计算软件走一下,很方便的。
回复
8楼
请问哪有这种手册,电子版的有吗?
回复
9楼
没用过啊!!帮下忙吧
回复
10楼
Danfoss网站上有下载的,界面比较友好的,一看就懂得怎么做的。
回复
11楼
楼上,何不上传一个给大家共享一下
回复