冬季施工注意事项及措施
tao_0125
tao_0125 Lv.2
2011年01月07日 13:26:18
来自于建筑施工
只看楼主

当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。

1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。
2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。
3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。
4、水:水应予以加热,水温60℃左右。
二、 搅拌
原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
1、应设置搅拌棚,棚内温度应在5℃以上。
2、 宜采用顺序投料,砂、石、热水及外加剂应先搅拌,拌和料温度可在40℃左右,然后再投入水泥,适当延长搅拌时间,总时间应为135秒以上。
三、砼拌合物运输
原则:尽量减少运输过程中砼热损失及水泥蒸发。
1、砼运输车保温。
2、表面稞露的砼应覆盖。
3、缩短运输时间。
四、浇注
原则:随浇注随振捣,随覆盖保温。
砼入模温度应控制在5℃以上,砼运到浇注地点应立即浇注,砼浇注后宜采用机械振捣,应振捣密实,尽量减少热损失。浇注与振捣应衔接好,间歇时间不得超过15分钟。
五、养护
采用蓄热法养护,并应防止水份蒸发的养护,在摸板外包一层塑料薄膜,然后用2-3层草袋覆盖保温,应严格注意密封养护,拆模后,砼应严格用塑料薄膜覆盖。
六、测温
由于本冬期施工方案属于冷砼施工,因此为确保砼质量应该加强测温管理,具体测温方法参考《冬期施工手册》。也可设置同条件试块进行试压后确定拆模日期。
七、室内抹灰工程
为保证室内抹灰工程质量,施工时应将室内封闭,保证室内温度为5℃以上。操作时应将墙面泛霜清除掉,然后刷一层界面剂。
在抹灰工程中严禁使用氯盐,仍使用LST-205型砼早强防冻剂,掺加水泥重量的4%,砂浆一次拌合全部用完,避免加水拌合,随用随拌。
八、屋面防水找平工程
找平工程应严禁采用氯盐,仍使用LST-205型砼早强防冻剂。掺量为水泥重量的4%。 应严格控制用水量,避免找平后表面泌水,施工温度应在-7℃以上。找平砂浆应随拌随用不宜停留。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-7 14:45 编辑 ]
免费打赏
gaoshawn
2012年12月19日 09:33:47
2楼
好贴,怎么没人顶!!!!
回复
mrqd21
2012年12月19日 20:50:16
3楼
你去看看建筑工程冬期施工规程吧。。
回复

相关推荐

APP内打开