带变频器后的输入和输出电流问题.怪
youthor
youthor Lv.2
2006年03月10日 15:47:40
只看楼主

本人单位的两套ABB ACS 800 690V的变频器,带动ABB的710KW的电机后(空载,额定频率),电源进线柜中CT和测量和钳表测量的电流都是6--10A左右,但在变频器的面板上看却是200多安,这是为什么的,究竟哪一个显示的是对的????相差实在太大.但由计算所得,其空载功率大概在15KW以下,那是可能的吗?额定功率是710KW的电机,空载只得15KW????

本人单位的两套ABB ACS 800 690V的变频器,带动ABB的710KW的电机后(空载,额定频率),电源进线柜中CT和测量和钳表测量的电流都是6--10A左右,但在变频器的面板上看却是200多安,这是为什么的,究竟哪一个显示的是对的????相差实在太大.但由计算所得,其空载功率大概在15KW以下,那是可能的吗?额定功率是710KW的电机,空载只得15KW????
免费打赏
ihf
2006年03月10日 20:56:36
2楼
这时的频率是多少?
回复
controler
2006年03月11日 13:51:32
3楼
我记得我的电机在空载时的电流是在带负载时的二分之一多点!!!
回复
biqingmin
2006年03月11日 21:48:24
4楼
变频器的V/F特性,计算一下.
回复
youthor
2006年03月12日 08:25:16
5楼
这时的频率就是50Hz,这个问题真是想不通阿,在一般情况下,空载电流是额定的三分之一,随着电机越小而变得越大,但这台电机的性能实在太好了,才那么的15KW
回复
biqingmin
2006年03月12日 12:32:26
6楼
因为你测量的是空载.没有什么奇怪的.你用的是交-直交变频器.功率因数接近1. 空载理论上是不做功的.(在一般情况下,空载电流是额定的三分之一)那是无功电流,变频器内有大容量的电解电容.