这样的“仓库”设不设自喷呢?
q131427
q131427 Lv.9
2002年09月27日 20:41:08
只看楼主

二层“厂库”房,一层为库,放棉纺织品。二层车间。有几十台设备,生产棉织品。每台产量150锭。占地面积__1440平方。建筑面积__2700平方。层高___5.4米。要不要设自喷系统。如果厂方不想设。有什么办法解决?是否可以将一层库房做分隔,使一间小于1000平方,另一间做五金仓库。关键是“占地“面积这个用词不好满足。但是这个应该说不纯粹是仓库。是否可?

2002年09月28日 11:27:49
2楼
要设!
回复
hzywyoung
2002年09月28日 23:14:46
3楼
对!一定要设,除非不写库房(这是歪门斜道呵).
回复
tonghaoqiang
2002年09月28日 23:28:18
4楼
不知道你听过姜文元老师讲课没有,设是肯定的,有很多中设法
回复
q131427
2002年09月28日 23:45:04
5楼
如果把这看做是一座厂房,厂房的产锭量按规范要求不用设自喷。而这个厂房里附属有一间储藏库房(不大于1000平方),你们还认为要设吗?
回复
tonghaoqiang
2002年09月29日 00:03:41
6楼
要设
回复
tonghaoqiang
2002年09月29日 00:06:20
7楼
肯定要设
回复
q131427
2002年09月30日 15:51:40
8楼
请说明要设的原因,根据规范那一条?
回复
zhaoxin
2002年10月02日 19:30:47
9楼
我认为可以不设吧?首先棉花应属于丙类,而且对仓库和厂房来说仓库的危险性大一些.如果占地面积不大于1000平米可以不设吧.可参见《建筑设计防火规范》(2001送审稿摘要)---从给排水在线下载的.
8.6.1 下列建筑或部位应设置自动喷水灭火系统(不适宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者除外):
  1 每层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层丙类厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的地下丙类厂房;
  2 每层建筑面积大于1000m2或总建筑面积大于2000m2的丙类仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品的地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(骨灰存放建筑、冷库除外);
就是按现行规范我也没找到依据,那位朋友如找到请写明,我也想知道到底需不需要上喷淋.
回复
tonghaoqiang
2002年10月02日 19:52:09
10楼
其实呢姜文元老师讲过一条,对不清楚的,一是要分析实际的着火危险性,二是可根据美国的一些规范事例参考,并不限制死那条规范
回复
h2008
2002年10月02日 20:07:22
11楼
我认为可以不设,当然不设有前提
我觉得这个前提是:1、存放棉织品的库房占地面积应小于1000m2(规范第8、7、1条)
2、 存放棉织品的库房,必须采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和1、5h的非燃烧休楼板与厂房及其它库房隔开(规范3、2、8条)
回复

相关推荐