什么是继电保护当中的“低周减载”[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-7 00:11 编辑 ]
什么是继电保护当中的“低周减载”
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-7 00:11 编辑 ]
12楼
低周减载与低压减载不一样,低周减载是因为有功缺额,低压减载是因为系统无功缺额。
回复
13楼
低周的周,是周波的周,通常所说的是频率而已,低周就是低频率!
回复
14楼
说得不错,周期是频率的倒数,如果周期变低(一个周期的时间变小)是频率增高。
低周减载实际是低频减载,在电站的继电保护中,经常把“频率”叫成“周率”,在发电机甩负荷的保护中,叫“低周减载”了。
回复
15楼
也就是电网故障时,甩负荷.
回复
16楼
我国国家规定,电网的额定为频率50HZ,低周减载就是指在电网的频率达到49.5HZ临界值时,减掉负荷使电网供电重新达到50HZ,反之当电网负荷不够时。会出现大于50HZ的情况,当电网频率大于或等于50.5HZ时要通过并网电厂减出力使电网频率维持在49.5到50.5HZ之间,所以有低周继电器和高周继电器
[
本帖最后由 womingpiaobo 于 2011-2-7 11:46 编辑 ]
回复
17楼
学习了,谢谢!!
回复
18楼
低周减载跟频率有关吧,向行家学习
回复
19楼
低周减负荷装置属于保障电网安全稳定运行的第三道防线。在系统因为有功大量缺失引起频率下降时,在某些特定的地点,有计划的断开部分负荷,使系统频率恢复到一定的范围。低周减负荷装置切除的负荷,是不允许由备自投或其它装置自动投入的。
回复
20楼
学习了,也对这个名词感到迷惑,现在能够明白了,谢谢各位
回复
21楼
低周减载就是电力系统中有功功率不够的时候,为了维持电力系统的稳定,把一些不是很重要的负荷从电力系统中切除
回复