什么是继电保护当中的“低周减载”?
jb000657zhengbin
2011年01月06日 22:12:02
来自于继电保护
只看楼主

什么是继电保护当中的“低周减载”[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-7 00:11 编辑 ]

什么是继电保护当中的“低周减载”

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-7 00:11 编辑 ]
免费打赏
zsphn6666
2011年01月28日 10:09:04
12楼
低周减载与低压减载不一样,低周减载是因为有功缺额,低压减载是因为系统无功缺额。
回复
yuwd1966
2011年02月01日 11:02:32
13楼
低周的周,是周波的周,通常所说的是频率而已,低周就是低频率!
回复
lingxuct
2011年02月01日 11:23:03
14楼

说得不错,周期是频率的倒数,如果周期变低(一个周期的时间变小)是频率增高。

低周减载实际是低频减载,在电站的继电保护中,经常把“频率”叫成“周率”,在发电机甩负荷的保护中,叫“低周减载”了。
回复
gongyezidonghua
2011年02月06日 15:25:35
15楼
也就是电网故障时,甩负荷.
回复
womingpiaobo
2011年02月07日 11:45:03
16楼
我国国家规定,电网的额定为频率50HZ,低周减载就是指在电网的频率达到49.5HZ临界值时,减掉负荷使电网供电重新达到50HZ,反之当电网负荷不够时。会出现大于50HZ的情况,当电网频率大于或等于50.5HZ时要通过并网电厂减出力使电网频率维持在49.5到50.5HZ之间,所以有低周继电器和高周继电器

[ 本帖最后由 womingpiaobo 于 2011-2-7 11:46 编辑 ]
回复
zhdjjb
2011年02月22日 10:30:56
17楼
学习了,谢谢!!
回复
陈绪功
2011年02月22日 19:13:55
18楼
低周减载跟频率有关吧,向行家学习
回复
jdbh2007
2011年02月23日 11:45:02
19楼
低周减负荷装置属于保障电网安全稳定运行的第三道防线。在系统因为有功大量缺失引起频率下降时,在某些特定的地点,有计划的断开部分负荷,使系统频率恢复到一定的范围。低周减负荷装置切除的负荷,是不允许由备自投或其它装置自动投入的。
回复
ydfdel
2011年02月23日 23:00:50
20楼
学习了,也对这个名词感到迷惑,现在能够明白了,谢谢各位
回复
yueliangjingling
2011年03月06日 17:49:11
21楼
低周减载就是电力系统中有功功率不够的时候,为了维持电力系统的稳定,把一些不是很重要的负荷从电力系统中切除
回复