08版SATWE计算的框架梁为什末不分主次梁,次梁的配筋包罗图明显不对
tian-1992.1.8
2011年01月06日 18:42:41
只看楼主

08版SATWE计算的框架梁为什末不分主次梁,次梁的配筋包罗图明显不对,特别是支撑在一级次梁上的二级次梁处配筋包罗图错误,此处二级次梁顶部没有负弯矩,那位高手能帮我分析一下原因,谢谢了。

08版SATWE计算的框架梁为什末不分主次梁,次梁的配筋包罗图明显不对,特别是支撑在一级次梁上的二级次梁处配筋包罗图错误,此处二级次梁顶部没有负弯矩,那位高手能帮我分析一下原因,谢谢了。
免费打赏
aruicsu003
2011年01月06日 19:41:12
2楼
贴个例子出来看看啊,
回复
饭馆
2011年01月06日 20:10:07
3楼
一级次梁作为二级次梁支点的情况是不同于梁支撑于柱上的,梁的支点是弹性的,两根梁会协同变形,内力重分布的。
回复
二锅兄
2011年01月07日 09:21:05
4楼
主次梁是人为划分的,实际结构哪那么听话次梁先主梁后的?
软件就是近似实际按平面交叉变形协调然后按刚度分配荷载。
梁端没弯矩那就是模型中把这个梁端定为铰接了。
回复
hejie19871
2011年01月07日 09:37:31
5楼
你的提问就有错误
也不贴个图上来

一开始你都说是框架梁了
那还搞什么次梁
要么你按照次梁布置
一般按次梁布置程序定义铰接,
按连续主梁布置那就是固端了,两头还是绞。单跨的话按照我的分析能理解的把。
然后你在去比较包络图看看
回复
tian-1992.1.8
2011年03月05日 16:09:58
6楼
非常感谢大家对我问题的解答,多谢了,望以后多多关照
回复

相关推荐

APP内打开